过电流保护整定、电流互感器比值、实际整定值是什么关系?怎么算?

如题所述

电流保护整定值一般是指微机保护二次电流值
电流互感器比值是指换算成比1的值,例如变比150/5的互感器,150除以5,等于30,比值是30/1,也叫倍率30倍
实际值是二次整定乘以比值,二次1A,一次就是30A。<变比20倍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-06
过流保护整定值是个二次电流值给保护装置用的,
电流互感器比值就是电流互感器能够给一次电流提供的变比 比如300/5 就是一次300A变化到二次就是5A
实际整定值就是整定的一次电流值
写不下了
第2个回答  2012-01-06
不知道你这个过电流保护和实际整定值俩怎么具体定义,但都可以理解为一次整定值或二次整定值。
二次电流是一次电流经过互感器变换后输入到保护装置的。
一次整定值=电流互感器比值×二次整定值
第3个回答  2012-01-07
过电流保护有四种方式:过流继电器,电子过流,快速开关、快速熔断器。一般地,过流继电器整定在200%,电子过流在175%,快开为250%,快速熔断器提供功率单元的短路保护。:****/5,****/100ma,以理论计算为依据
相似回答