发电机"定子接地'报警是什么ざ鳎绾未

如题所述

根据你介绍的情况,只是来报警信号,没有达到接地保护动作值我建议你做如下处理:
1、请继保专业人员检查确认保护非误动;
2、应该是定子水内冷发电机吧,看一下定子水的PH值是否合格,将定子水换一下水;
3、外观检查一下发电机中性点PT有没有断线或接触不良的情况;
4、上述检查处理不能消除则应请示调度尽快停机检查处理。
5、停机后可以通过绝缘试验确定是否真接地