55问答网
所有问题
当前搜索:
发电机定子绕组接地绝缘规定
机器人美女的
发电机
坏了
答:
减小变阻器的阻值,使
发电机
的励磁电流增大。6.
定子绕组绝缘
击穿、短路 定子绕组受潮。对于长期停用或经较长时间检修的发电机、投入运行前应测量绝缘电阻,不合格者不准投入运行。受潮发电机要进行烘干处理。绕组本身缺陷或检修工艺不当,造成绕组绝缘击穿或机械损伤。应按
规定
的绝缘等级选择绝缘材料,嵌装...
电力工程电气设计手册电气二次部分的作品目录
答:
定子绕组相间短路保护构成 三 与母线直接连接的
发电机定子绕组接地
保护 四 反应定子绕组匝间短路的保护 五 发电机外部相间短路保护 六 定子绕组过负荷保护 七 励磁回路接地保护 第29-3节 发电机保护整定计算 一 纵联差动保护整定计算 二 横联差动保护整定计算 三 定子单相接地保护的整定计算 四 反应外部相间...
发电机
主保护有哪些
答:
(1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。(2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。(3)单相
接地
保护:为
发电机定子绕组
的单相接地保护。(4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。(...
发电机
通常应装设哪些保护?
答:
1、纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。2、横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。3、单相
接地
保护:为
发电机定子绕组
的单相接地保护。4、励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。...
大型
发电机
一般应该装设哪些保护?
答:
根据发电机的容量有选择地装设以下保护。1、纵向差动保护:是定子绕组及其引出线的短路保护。2、横向差动保护:是定子绕组一相短路保护。这种保护仅在单相定子绕组有两个或多个并联支路形成两个或三个中性点端子时安装。3、单相
接地
保护:
发电机定子绕组
单相接地保护。4、励磁回路接地保护:是励磁回路的...
请问汽车
发电机
转子
定子
如何检测
答:
汽车
发电机
转子
定子
以及发电机整体检测的具体操作步骤如下:1、测量电瓶的标准电压。2、启动发动机测量发电机的充电电压应该在14伏到15伏之间,如果异常说明发电机有故障。3、测量发电机的激磁线是否有电瓶的电压。4、测量发电机转子和定子线是否与外壳导通。5、测量发电机给电瓶供电的粗线是否有电瓶电压。
牵引电动机场机故障分析及处理
答:
2.7.2故障排除:①重绕
定子绕组
,恢复正确匝数;②设法恢复额定电压;③改接为Y;④重新装配;③更换新转子或调整气隙;⑤检修铁芯或重新计算绕组,适当增加匝数。2.8、电动机运行时响声不正常,有异响 3.8.1故障原因:①转子与
定子绝缘
纸或槽楔相擦;②轴承磨损或油内有砂粒等异物;③定转子铁芯...
汽轮
发电机
所有实验项目都有什么?
答:
14-5:试验设备:HNJL
发电机
转子交流阻抗测试仪 15-1:试验项目:检温计
绝缘
电阻和温度误差检验15-2:试验周期:大修时15-3:试验要求:1)绝缘电阻值自行
规定
;2)检温计指示值误差不应超过制造厂规定;15-4:试验说明:1)用250V及以下的兆欧表;2)检温计除埋入式外还包括水内冷
定子绕组
引水管出水温度计;15-5:...
发电机绝缘
测量在什么地方测量?
答:
2、各机组测量的方法及标准不同。①、机组
定子绝缘
测量前应解开
发电机
中性点压变
接地
点,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。以相对地绝缘不小于1MΩ为合格。(同时
规定定子
不通水时以不小于80MΩ为合格)②、机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点及励磁变中性点压变接地点,拉开发电...
12千瓦三相
发电机
不发电了
答:
(3)减小变阻器的阻值,使
发电机
的励磁电流增大。6、
定子绕组绝缘
击穿、短路 (1)定子绕组受潮。对于长期停用或经较长时间检修的发电机、投入运行前应测量绝缘电阻,不合格者不准投入运行。受潮发电机要进行烘干处理。(2)绕组本身缺陷或检修工艺不当,造成绕组绝缘击穿或机械损伤。应按
规定
的绝缘等级选择...