55问答网
所有问题
建筑电施工程,等电位扁刚焊接一般几公分长
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-05
焊接要求是两倍搭接三面施焊,既是4cm宽的扁钢搭接8cm长每个面接口都要焊好
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGF8Qe8RLIIRFR84RFL.html
相似回答
水电安装上
焊接
长度怎么算?
答:
是等电位连接,按规范,扁钢与扁钢连接,
焊接长度不小于扁钢宽度的2倍,不少于3面施焊;圆钢与圆钢连接,焊接长度不小于6倍圆钢直径
,双面焊接。
接地
扁铁焊接
搭接长度
是多少
?
答:
扁钢
与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面
施焊
。圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。1 、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。2、镀锌圆钢
焊接
长度为其直径的6倍并应双面施焊。3 、镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其...
防雷接地
扁铁的焊接
长度
是多少
答:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
;具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与...
镀锌
扁钢
搭接长度规范要求
答:
规范要求如下:镀锌
扁钢
不小于其宽度的2倍,不少于三面
施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢
焊接
长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接...
接地钢筋
焊接
长度规范
答:
接地钢筋
焊接
长度规范包括:
扁钢
与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面
施焊
;当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第七条
建筑工程
开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民...
大家正在搜
等电位扁铁焊接规范
等电位扁铁焊接图片
局部等电位连接管道不能焊接
等电位扁钢焊接图集
等电位焊接规范要求几厘米
等电位焊接
等电位焊接图片
卫生间局部等电位焊接
局部等电位国标焊接图集