中性点接地方式有几种
发电机
中性点
一般有哪
几种接地方式
?各有什么特点?
答:
发电机的
中性点
,主要采用不接地、经消弧线圈接地、经电阻或直接接地三种方式。 1、发电机中性点不
接地方式
:当发电机单相接地时,
接地点
仅流过系统另两相与发电机有电气联系的电容电流,当这个电流较小时,故障点的电弧常能自动熄灭,故可大大提高供电的可靠性。当采用中性点不接地方式而电容电流小于5安时,...
中性点接地
的三种
方式
答:
中性点接地
、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种
方式
。1、中性点不接地系统当中性点不接地的系统中发生一相接地时,接在相间电压上的受电器的供电并未遭到破坏,它们可以继续运行,但是这种电网长期在一相接地的状态下运行,也是不能允许的,因为这时非故障相电压升高,绝缘薄弱点很可能被击穿,...
中性点接地方式有
哪些
答:
一大类是
中性点
直接
接地
或经过低阻抗接地,称为大电流接地系统;另一大类是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。其中采用最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种
方式
。
简述电力系统
中性点接地方式
及其作用
答:
经消弧线圈接地(谐振接地)、直接接地等。就主要运行特征而言,可将它们归纳为两大类:①中性点直接接地或经小阻抗接地,采用这种
中性点接地方式
的电力系统称为有效接地系统或大接地电流系统;②中性点不接地或者经消弧线圈接地,或者中性点经高阻抗接地,从而使接地电流被控制到较小数值的中性点接地方式。
中性点接地
的三种
方式
是什么?
答:
近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。中性点接地的特点 三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网
中性点接地方式
,中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性,同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平...
我国电力网中有哪些电压等级,分别采用何种
接地方式
答:
我国电力系统常用的
中性点接地方式
一共有四种:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地、中性点经电阻或电抗接地。其中中性点经阻抗接地按接地电流大小又分经高阻抗接地和低阻抗接地。目前在我国,330KV和500KV的超高压电力网,采用中性点直接接地方式,110-220KV电力网也采用中性点直接接地...
电力系统
中性点接地方式有
哪些?
答:
电力系统
中性点
运行
方式
可以分为三种:中性点不
接地
系统、直接接地系统和经阻抗接地系统。在正常运行情况下,三种系统没有大的差异。但在故障情况下(主要是单相接地故障),三种系统的状况就有了很大不同。一,中性点不接地系统: 高压输电线路导线对地之间存在电容。当发生单相接地时,短路电流是经接地...
变压器
中性点接地方式
答:
变压器
中性点接地方式
:1、不接地;2、经消弧线圈接地;3、经电阻接地。我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压...
变压器
中性点接地方式有
哪
几种
?
答:
您好!变压器
中性点接地方式有
三种,分别是星形接地、直接接地和阻抗接地。1. 星形接地:即将变压器中性点接地,接地电阻为零。在星形接地的系统中,变压器中性点连接到接地电网的地线上,这样可以有效地限制对地故障电流,并提供一条可靠的回路供电设备的绝缘监测使用。2. 直接接地:即将变压器中性点与地...
变压器
中性点接地方式有几种
答:
从经济观点来看,
中性点
直接接地是一种投资最少的
接地方式
。但这种系统的缺点是一切故障,尤其是最可能发生的单相接地故障,都将引起断路器跳闸,增加了停电的次数。另外,接地短路电流过大,有时会烧坏设备并妨碍通讯系统的工作。中性点经消弧线圈接地的主要优点有:1.单相接地故障时,由于消弧线圈的补偿...