答:
4.新建10kV(20kV)配电系统接地方式及接地装置参数的选取,应根据配网系统5-10年的发展规划确定。5.10kV(20kV)配电系统
中性点接地方式
应首选小电阻接地方式,对供电可靠性有较高要求的,经论证分析后,可选用消弧线圈并联小电阻接地方式。无论采用小电阻或消弧线圈并小电阻接地方式,均可配置小电流选线...
电力系统
中性点接地方式有
哪两种?发生接地故障后有什么区别
答:
中性点
消弧线圈接地 中性点经消弧线圈
接地方式
1916年发明了消弧线圈,并于1917年首台在德国Pleidelshein电厂投运至今,已有86年的历史,运行经验表明,其广泛适用于中压电网,在世界范围有德国、中国、前苏联和瑞典等国的中压电网均长期采用此
种方式
,显著提高了中压电网的安全经济运行水平。采用中性点经...
接地方式有几种
答:
电力系统
中性点
运行
方式
:电力系统的中性点实际上是发电机和变压器的中性点。我国电力系统目前所采用的中性点运行方式主要有三种,即:中性点不
接地
、中性点经消弧线圈接地和中性点直接接地。采用前两种中性点运行方式的系统称为小接地电流系统;采用后一种中性点运行方式的系统称为大接地电流系统。中性点运行...
电力系统
中性点
运行
方式
答:
二是
中性点
不
接地
或经过消弧线圈接地,称为小接地电流系统。采用最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地三种
方式
。因为线路的线电压相位和量值均未发生变化,因此,系统中的三相用电设备未受影响,能正常运行。但是,这种线路不允许在单相接地故障情况下长期运行。因为如果再有一相...
变压器
中性点
的
接地方式有几种
?中性点套 管头上平时是否有电压?
答:
变压器中心点套管上有电压,最高为相电压,110KV及以上变压器的中心点应接地,有如下
几种接地方式
:1 中心点直接接地,在接地时中心点套管端子与地同电位,没有电压。2 中心点经隔离开关和放电间隙并联接地,根据电网调度的要求,中心点直接接地或者不接地。不接地时中心点电压最高为相电压。
电力系统
中性点接地方式有
哪些,各有什么特点
答:
1、直接
接地
系统;优点:保护灵敏度高 缺点:短路电流大 2、不接地系统;优点:短路电流小,系统在单相接地时允许短时运行 缺点:保护灵敏度低,对绝缘要求高 3、经消弧线圈接地系统 优点:短路电流小 缺点:保护灵敏度低,可能会引起谐振
电力系统
中性点接地
属于什么接地
答:
但当电网发生扰动或不正常状况时,则不同接地方式的作用效果表现出来。中性点接地方式涉及供电可靠性、电力设备绝缘水平、继电保护设置与整定、人身与设备的安全性、电磁兼容性等。中性点接地方式是电力系统中涉及面很广的一个系统性、全局性问题。二、接地方式的种类
中性点接地方式有
:不接地(绝缘)、经...
220KV系统变压器、发电机
中性点
运行
方式有
哪两种?
答:
220kV系统中,变压器、发电机的中性点运行方式一般有两种:直接接地和通过
中性点接地
变接地。1. 直接
接地方式
直接接地方式是指将发电机或变压器中性点接地。这种方式简单易行,但是存在危险因素。如果系统出现单相接地故障,会产生较大的过电压和过电流,导致设备损坏和人身伤亡。因此,这种方式一般只在小...
我国电力系统的
中性点
运行
方式
主要有哪些?各有什么特点?帮帮我,谢谢...
答:
电力系统
中性点
运行
方式
可以分为三种:中性点不
接地
系统、直接接地系统和经阻抗接地系统。在正常运行情况下,三种系统没有大的差异。但在故障情况下(主要是单相接地故障),三种系统的状况就有了很大不同。一,中性点不接地系统: 高压输电线路导线对地之间存在电容。当发生单相接地时,短路电流是经接地...
我国电力系统三相
中性点
运行
方式有几种
?
答:
中性点
的运行
方式
主要有两大种:1.中性点不
接地
系统,又称大电流系统 2.中性点直接接地和经消弧线圈接地。中性点不接地系统主要用在110KV以上的供电系统。中性点直接接地和经消弧线圈接地主要用在35KV及以下的供电系统。不接地系统如果发生单相接地的话,系统可以正常运行两小时以内,必须找出故障点进行...