55问答网
所有问题
当前搜索:
中性点接地方式有几种
交流系统
接地方式
主要
有几
个?
答:
(2)消弧线圈能使绝大多数的单相接地故障不发展为相间短路,发电机可免供短路电流,变压器等设备可免受短路电流的冲击,继电保护和自动装置不必动作,断路器不必动作,从而对所在系统中的全部电力设备均有保护作用。按照电压等级划分的话,我国110kV及以上电网一般采用大电流
接地方式
,即
中性点
有效接地方式...
主变
中性点接地
属于什么接地,是工作接地还是保护接地?
答:
暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘要求水平降低,从而大幅降低造价。6~35kV配电网一般采用小电流
接地方式
,即
中性点
非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有...
什么叫
中性点
直接
接地
?为什么要直接接地?
答:
1、
中性点
直接
接地方式
,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。2、目前380/220V供电系统、110KV以上电压的输电系统,基本都是中心点直接接地系统。在380/220V中采用中心点直接接地,是...
中心点直接接地和
中性点
不完全接地和中性点不
接地有
什么区别?
答:
在
中性点
不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。中性点直接
接地方式
...
中性点接地
与不接地的优缺点分别是什么?
答:
二、中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过
接地点
的电流较大,可能会烧坏电气设备。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。 对于不通等级的电力系统
中性点接地方式
也不一样,一般按下述原则选择:220kV以上电力网,采用中性点...
电气
接地方式有
哪
几种
?具体有什么区别?
答:
电气
接地方式有
八种。1、工作接地:是指发电机、变压器的
中性点接地
,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。2、保护接地:就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用...
变压器
中性点接地有
啥作用啊
答:
在变压器
中性点
可以按照零序CT,监视三相不平衡电流。当然还有更深奥的道理,例如:可以降低变压器部分线圈的绝缘要求,使用半绝缘变压器。可以提供零序电流等等。我国110kV及以上电网一般采用大电流
接地方式
,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点...
中心点直接接地和
中性点
不完全接地和中性点不
接地有
什么区别?
答:
在
中性点
不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。中性点直接
接地方式
...
发电机
中性点
要不要
接地
?谢谢
答:
三相发电机以Y形输出时才有
中性点接地
的说法。由于下述原因发电机中性点要采用不同的
接地方式
:发电机及发电机端所连设备和装置存在大小不等的对地电容,当发电机绕组发生单相接地等不对称故障时,
接地点
流过的故障电流即上述对地电容电流。该电流一般仅数安或数十安。发生故障时,故障处电弧时断时续...
通过电源的
中性点接地
叫什么?
答:
通过电源的
中性点接地
叫工作接地或配电系统接地。知识点延伸:工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没...