55问答网
所有问题
当前搜索:
三相对地绝缘电阻测不一样
兆欧表如果 L接地E接线路结果有什么
不同
答:
另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳
对地
的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差。当“L”与“E”接反时,“E”对地的
绝缘电阻同
被测绝缘电阻并联,而使
测量
结果偏小,给测量带来较大...
怎么用绝缘电阻表
测量绝缘电阻
?
答:
绝缘表测
绝缘电阻
方法如下:
1
、
测量
照明或电力线路
对地
的绝缘电阻 将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达120/分钟匀速摇动,约一分钟后发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。测量方法...
怎么用摇表测接地
答:
【其实绕组的阻值很小,咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机,就是看看通不通即可】二,如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别
测量三相
绕组
对地
阻值是否正常,【阻值最低不得低于0.5兆欧】三,如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是测相间
绝缘
阻值了,你把摇表的一根线随便接在一相绕组...
5000V的摇表能用来
测量
380V电机的
对地绝缘电阻
,和相间绝缘电阻吗?
答:
能够测量的电压过高用500的就行了。
测量对地电阻
就行,对地电阻没问题的话相间也不会有问题的,要想测相间的电阻有点麻烦啊,必须打开星接或角接的连板才能测量
用摇表测三芯高压电缆
对地绝缘电阻
时,为什么另外两相要接地?
答:
因为 如果不接地,那么如果电缆有相间短路的现象你是无法发现的。
绝缘电阻测量
仪的测量范围是多少?
答:
电气设备技术标准58条中,按照以下根据电路的使用电压分类分别规定了绝缘电阻值。300V以下的
对地
电压150V以下:0.1MΩ300V以下的对地电压150V以上:0.2 MΩ300V以上:0.4 MΩ但是新增时的绝缘电阻值希望在1 MΩ以上。使用绝缘电阻表
测量绝缘电阻
时,绝缘电阻表外加的电压值和其被测物由右表来...
10KV 1000KV高压电机
三相
之间及每项
对地绝缘电阻
要求多大啊?
答:
你可以参考GB50150中交流电机验收标准中 6.0.2
测量
绕组的
绝缘电阻
和吸收比,应符合下列规定:1 额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。绝 ...
测量
电气设备
绝缘电阻
时,为什么要将设备接地?
答:
测量方法:兆欧表的运用兆欧表是
测量绝缘电阻
的常用工具,对于非管道上的绝缘法兰,通过磁性接头连接,使用500V/500MΩ的兆欧表进行测量,确保
测试
结果的准确性。接地电阻:接地系统的重要指标接地电阻衡量的是电流通过接地装置传播到大地并扩散的过程中的阻力。它反映了设备与
地面
接触的紧密程度以及接地网...
请教,兆欧表
测量对地绝缘电阻
,均匀摇动摇把达到120/分时,指针波动幅度...
答:
测量
的
绝缘电阻
可能接近击穿了或者兆欧表有问题。
变压器高压侧对低压侧
绝缘
怎么摇?
答:
变压器内部,高压的三相和低压的三相都是连接在一起的,分别摇高低压的
三相对地
和高低压各相之间的绝缘没有意义。高压侧
绝缘电阻测试
(高压
对地绝缘电阻
):高压三相短接,低压三相短接及接地。低压侧绝缘电阻测试(低压对地绝缘电阻):低压三相短接,高压三相短接及接地。只要高、低压对地绝缘电阻合格,...