55问答网
所有问题
用摇表测三芯高压电缆对地绝缘电阻时,为什么另外两相要接地?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-06-12
因为 如果不接地,那么如果电缆有相间短路的现象你是无法发现的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IR4FIRQ4LL8FeLGGc8L.html
相似回答
摇表
三相相间,三相
对地
接线怎么接,能指导下吗?L和E接到哪里,G线用不用...
答:
测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。;
测量电缆的相间绝缘电阻时两相分别与L、E连接,没有反正
;测对地电阻时,L接线,E接地;测量有屏蔽层的电缆时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。
三相
电缆要
摇A相
对地绝缘
跟A.B相的相间绝缘,问
摇表
怎么接线?跪求
答:
1、测量A对地及B、C的
绝缘电阻,
就是将电缆的A相接摇表的测量端L
,电缆
的另二相B、C与电缆的屏蔽地短接后接到摇表的接地端E,并
接地,
这时测量出的绝缘电阻值,就是电缆A对B、C相和地之间的绝缘电阻值了。2、测量完后,还应该用此方法
,测量
B-ACE、C-ABE的绝缘电阻值。
摇表测量绝缘
的原理是
什么?
答:
另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当
兆欧表
放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被
测绝缘电阻
并联,而使测量结果偏小,给测量带来较...
如何
使用摇表测量
电线的
绝缘电阻?
答:
1、测量前先断开电缆和电机的电源并且检查遥表是否完好。2、4
芯电缆
每一根分别进行
测量,
摇表L端接
电缆,
E端
接地
。
测量绝缘电阻
不能低于0.5兆欧。3、测量方法如下:摇表L端接电机定子,E端接电机外壳。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。4、电力电缆各缆芯与外皮均有较大电容因此对电力
电缆绝缘电阻测
...
测电缆绝缘电阻,电缆
两端解开,L端接被测相,另
两相
与G端
接地,
被测相与表...
答:
绝缘电阻
本身就是回路的一部分。兆欧表外部电路是: L笔→被测导线→绝缘电阻→另两相与地→E笔。兆欧表内部的检流计和发电机与外电路共同构成回路。绝缘电阻越大,检流计的电流越小
,兆欧表
读数越大。
大家正在搜
怎么用摇表测电缆的绝缘电阻
高压电缆摇表绝缘电阻标准
万用表电阻档可测量绝缘电阻
高压电缆绝缘电阻低怎么办
绝缘电阻摇表怎么用
摇表测电机绝缘电阻
兆欧表测量电缆绝缘电阻
10kv高压电缆绝缘电阻
35kv高压电缆绝缘电阻标准
相关问题
高压电缆的绝缘怎样测试
测电缆绝缘电阻,电缆两端解开,L端接被测相,另两相与G端接地...
怎么用摇表测10kv高压电缆绝缘
用摇表接地电阻法测电缆相序怎么接线
用摇表测电缆绝缘需要拆线吗?
为啥测量10KV电缆绝缘电阻为什么要用5000V摇表
低压电力电缆遥测绝缘电阻时,应选用多少伏摇表??
兆欧表测量导线的对地绝缘电阻接地端应该连接仪表的g端还是e端...