55问答网
所有问题
当前搜索:
三相对地绝缘电阻测不一样
三相
四线水泵相
对地绝缘电阻
答:
一个好的水泵电机,在理想情况下对“地”电阻应是无穷大,但由于各种原因都会测出阻值,如潮湿、绕组绝缘破损等原因。国标规定,电器(包括电机)绕组的
对地绝缘电阻
应不小于2兆欧。
三相
异步电动机一般
绝缘电阻
是多少。。。
答:
不小于0.5兆欧
三相
异步电动机
绝缘电阻测量
项间和
对地
均为500兆欧正常吗?
答:
首先要看电机是低压电机还是高压电机,如果是低压电机(电压<1000V)则正常;如果是高压电机要看电机是热态还是冷态,热态时500M正常,冷态的话就不正常了
如何
测量
电机
绝缘电阻
值?
答:
电机绝缘包括有以下方面:电机绝缘包括线圈的股间、匝间、排间、层间和
对地绝缘
,电机线圈的主绝缘是指线圈对机身和其它绕组间的绝缘,端部各种支撑或固定使用的各种绝缘构件及连接线和引出线绝缘。使用兆欧表
测量绝缘电阻
时,电机绝缘受到电、热、机械力的作用和
不同
环境条件的影响,绝缘会逐渐老化。所以...
绝缘电阻
怎么
测量
的
答:
电气设备技术标准58条中,按照以下根据电路的使用电压分类分别规定了绝缘电阻值。300V以下的
对地
电压150V以下:0.1MΩ300V以下的对地电压150V以上:0.2 MΩ300V以上:0.4 MΩ但是新增时的绝缘电阻值希望在1 MΩ以上。使用绝缘电阻表
测量绝缘电阻
时,绝缘电阻表外加的电压值和其被测物由右表来...
绝缘电阻
怎么
测试
?
答:
另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳
对地
的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的
绝缘电阻同
被测绝缘电阻并联,而使
测量
结果偏小,给测量带来较...
对地绝缘电阻
多少为合格?
答:
相间电阻,是指
三相
交流电机的三相绕阻A、B、C断开电气连接后。A与B、B与C、C与A之间的
绝缘电阻
.原理与
对地绝缘一样
的.使用摇表进行
测量
.二者阻值大小,一般动力电380V以下的要在0.5M以上,才可以使用.如果达不到此值使用的话,可能造成事故。
我有ZC25B-4型
绝缘电阻
表,三相相间,
三相对地
接线怎么接,能指导下吗?感...
答:
所以需把两个夹子夹在两根导线的线芯上.(摇表上的接地线不用接让它空着)线芯黄A与B绿,则测是A对B间相对相的
绝缘电阻
.线芯B绿与C红,则测是B对C间相对相的绝缘电阻.线芯A与C,则测是A对C间相对相的绝缘电阻.线芯A与N,则测是A相对零的绝缘电阻.线芯A与PE,则测是A
相对地
的绝缘电阻.以...
用摇表测水泵
对地绝缘电阻
,发现绝缘不好会怎么样? 如果测水泵相间绝缘...
答:
你说的水泵是潜水泵吗?
对地绝缘不
好可能是内部绕组与外壳直接有绝缘损坏的趋势,相间绝缘不好可能是相间绕组有绝缘损坏的趋势,对地绝缘不好会造成接地短路,相间绝缘不好会造成相间短路,都会对设备造成破坏性的伤害,建议维修后再使用。不过有可能水泵在由水或潮湿的情况下绝缘不好,运行热了之后绝缘就...
<涓婁竴椤