55问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器变比Y―△
对于高、低压绕组均为
Y
行接线的
三相变压器
,根据原副绕组相序不同其接线...
答:
2008-06-04 零序电流为何不能从经过有一侧绕组为三角形接线的变压器流出 4 2010-05-30 某
变压器变比
35000/10000V,接线组别
Y
,d11,低... 8 2013-02-19
三相变压器
联接组为Yd7的绕组接线图 求图片 17 2010-01-19 求变压器绕组一次 二次绕组接线图 7 2010-02-11 干式变压器高压电缆相序接反,是否相当...
308,对于
Y
,dll接线的
三相变压器
,它的
变比
为n,主变压器一次侧线圈电 ...
答:
应该是:A 举例:Yd11 1000KVA-10/0.4
变压器
高压侧电流IA=1000/1.732/10 =57.74 低压侧电流Ia=1000/1.732/0.4=1443.4
变比
n=10/0.4=25 电流关系Ia=n*IA=57.74*25=1443.5
三、判断题
答:
( 对 )2、
三相
芯式
变压器
的铁心必须接地,且只能有一点接地。( 对 )3、升压变压器的
变比
大于1,降压变压器的变比小于1。( 对 )4、电流互感器的变流比,等于二次侧匝数与一次侧匝数之比。( 错 )5、三角形接法可以使一次侧绕组一相接反 ( 对 )6、变比不相等(设并联...
两台
变压器变比
不同的情况下,如何使他们并列运行 型号都是S7-3150/...
答:
下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果:(一)电压比(
变比
)不相同的变压器并列运行:由于
三相变压器
和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差
△
E。
如何将
三相变压器
用作单相变压器
答:
分别接输入输出侧同名端一致的两根线就行了。另外不用的两根线需要安全绝缘保护处理,因为也会带电。
变比
变化不大,但是
变压器
的功率会下降。
变压器
两根火线怎么接
答:
变比
相等、短路阻抗相等、接线组别相同、容量钉差不超过3倍 只要是同一相,直接接上没有什么后果。如果只想试试看,先用万用表量一下两根带电的火线之间有没有电压差,如果电压差为0,尽管接上。问题二:三百八的
变压器
为什么只接两根火线 三百八的变压器因为它的工作电压就是380V。在
三相
四线的...
一台YD11接线,容量为31.5MVA,电压为110/35KV的
变压器
,高压侧TA
变比
为30...
答:
变压器
高压侧额定电流为165.337A,采用300/5电流互感器二次电流为2.7556A,因为高压侧电流互感器为角接故输入差动回路的电流为2.7556乘以1.732等于4.7727A。低压侧额定电流为519.63A,采用600/5电流互感器二次电流为4.33A,因为低压侧电流互感器为星接故输入差动回路的电流等于电流互感器二次电流为4.33A。不平衡电流等于...
本题中为什么差动继电器各侧二次电流,为什么
变压器Y
接线侧I1要乘√3...
答:
1、主要是校正电流用的 2、跟
变压器
组别有关,是Yd11的,差30度,折算到低压侧就是这样算的
变压器
高压侧接的是星形还是角形
答:
变压器试验设备 BRTC-I型阻抗法绕组变形特性测试仪 BRTC-II型频响法绕组变形特性测试仪 BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变 ED0202A系列变压器综合特性测试台 ED0202B系列变压器综合特性测试台 ED0202C系列全自动变压器综合特性测试台 ED0203型变压器变比全自动测试仪 ED0203B型全自动
三相变压器变比
测试仪...
牵引
变压器 变比
组别极性测试
答:
是铁路上用的吧?目前牵引变电所AT供电的都是斯科特
变压器
,原边
三相
绕组,副边两相输出相位差90度。在所里见过一款型号TG2310的设备可以测,不记得厂家了。