308,对于Y,dll接线的三相变压器,它的变比为n,主变压器一次侧线圈电流为IA,二次侧线圈电流为Ia,一,二次电流

308,对于Y,dll接线的三相变压器,它的变比为n,主变压器一次侧线圈电流为IA,二次侧线圈电流为Ia,一,二次电流之间的大小关系为().

(A)Ia=nlA;(B)Ia=√3nIA;(C)Ia=nIA/√3; (D)Ia=(1/n)lA
求详解

应该是:A
举例:Yd11 1000KVA-10/0.4变压器
高压侧电流IA=1000/1.732/10 =57.74
低压侧电流Ia=1000/1.732/0.4=1443.4
变比n=10/0.4=25 电流关系Ia=n*IA=57.74*25=1443.5追问

变比中加了根号3?

追答

变比没有根号3啊,跟根号3没关系,答案是为了迷糊人的,,我举例里面写根号3,是为了求高低压侧电流,但是这道题问的是一,二次电流之间的大小关系为(). 就是高压侧是低压侧的1/n倍

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考