55问答网
所有问题
当前搜索:
abbACS880变频器中文说明书
abb acs880
报a5ea 如何复位?
答:
: 1: U-phase IGBT,2: V-phase IGBT, 3: W-phase IGBT,4: Power unit INT board, 5: Brake chopper, 6: Air inlet, 7: Power supply board, 8: du/dt filter, FAh: Air in temp.如果不是
变频器
本身的问题,那么就需要客户来降低环境温度,改善散热条件,否则会导致变频器加速老化。
ABB ACS880变频器
要把50HZ变为60HZ需要修改那些参数,需不需要重新识别电...
答:
什么意思?运行频率还是上限频率?这俩都不用重新辨识 但是你确定你的电机可以60HZ运行?忘了,补充一句,修改电机额定频率需要辨识
880
的面板是全
中文
操作,你只要一修改跟电机铭牌数据有关的参数(额定转速、额定电流、额定电压、额定功率等等),极数除外,880不需要设置极数,一点确定,就会提示你要辨识,...
abb变频器acs880
启动时有一个瞬间反向咋么回事
答:
负载较重。1、首先
abb变频器acs880
启动时有一个瞬间反向是负载较重,变频器的启动频率较低时无法拖动负载导致的。2、其次变频器参数设定启动频率,不要从0Hz开始加速,可以从2Hz左右开始加速。3、最后把变频器的运转方向锁定,锁定为正转即可修复。
ABBacs880变频器
怎么调试,调试完需要自学习么?
答:
需要对电机进行辨识的。
acs880变频器
电流大转速不会上升怎么处理
答:
变频
调速。
ACS880
-01,壁挂式单传动,0.55至250kW,是
ABB
最新推出的全能型传动产品系列的一部分,电流大转速不会上升要变频调速。变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。
acs880
故障代码5093如何排除?
答:
以下是可能的解决方案:1. 检查I/O单元和模块的电缆连接是否紧固,接触是否良好。2. 检查I/O单元和模块的地线是否可靠连接。3. 检查模块是否被正确地编址。4. 检查控制器的固件版本和I/O单元的固件版本是否匹配。5. 尝试重新启动系统并清除故障代码。 如果以上解决方案无效,则建议向
ABB
技术支持寻求...
abb变频器acs880
报警代码A581如何复位?
答:
就知道这个
变频器
的报警代码a581如何复位,我认为首先你要把这个东西。做出一个警报,解除你先警报,解除之后他才能够有复位的可能性,所以说你这个报警代码需要你去警报解除。
abb880
面板总是处于加载中
答:
abb880
面板总是处于加载中:1、选择清理就行了,然后在列表里选择实体字的
ACS880
。2、如果列表永远是空的,考虑操作盘损坏,或者数据线没插好。可以使用其他
变频器
的操作盘连接一下看看变频器本体是不是完好。3、也可以用这个控制盘插在别的变频器上看看。
acs880变频器
直流回路欠压是怎么回事
答:
电网缺相、熔断器烧断或者整流桥内部出现故障。根据CSDN博客资料显示,
acs880变频器
直流回路欠压,此种故障的原理是直流回路的直流电压不足,其故障的原因是电网缺相、熔断器烧断或者整流桥内部出现故障。
ABBACS
800变频器直流母线欠电压故障维修过程:到达维修现场,首先检查变频器主电源供电是否正常,变频器的...
abb变频器
800与
880
区别
答:
ACS880变频器
在性能、功能和可靠性方面都要优于ACS800。ACS880有两个主要控制地:外部和本地。控制地的选择可通过控制盘上的LOC/REM键,或者通过PC工具来完成的。ACS880,壁挂式单传动,0.55至250kW,是
ABB
最新推出的全能型传动产品系列的一部分。这款传动产品可支持几乎所有类型的交流电机、自动化...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
abb变频器程序拷贝
acs880抱闸参数
acs880标量控制
ab变频器400中文说明书