55问答网
所有问题
当前搜索:
abbACS880变频器中文说明书
abb acs880
隐藏参数密码,改功率
答:
880的功率是不能用参数更改的,880的功率是直接写到INT板里边的,第一次上电时控制单元从INT板里读出来。也就是说
ACS880
参数里没有功率相关的信息,880的控制单元和ZMU是可以在不同功率
变频器
间交换使用的,但是变频器本身的功率无法更改。
abb变频器acs880
-01-087a-3 d150 p944 n7158中d,p,n是什么?
答:
D150为制动单元,在选型手册中可以查找具体含义。
abb变频器
220v0.75kw型号
答:
如果是3相电机的话:
ACS880
-01-04A6-2 ACS355-03E/01E-04A7-2(01是单相电源)ACS350-03E/01E-04A7-2(01是单相电源)ACS55-01E-04A3-2(单相电源)上面的都是额定0.75kw,220V三相的
变频器
,性能和适应性由高到低。
abb变频器acs880
module灯闪烁显示屏不亮
答:
ABB变频器
炸模块维修,施耐德变频器过流、过载、过压、欠压、无显示、无输出维修。ABB变频器故障如:过压,欠压,过流,面板无显示,上电或者启动报警,无输出、或输出不稳,IGBT模块炸,整流桥、可控硅烧坏,电源板、驱动板问题导致各种报警代码维修。ABB变频器应用比较广泛,应用过程中难免出现各种故障...
abb变频器acs880
停止后电机还会有惯性转
答:
abb变频器acs880
停止后电机还会有惯性转动,因为变频器可以设置减速时间,这种情况可能是还未到达停车时间,而不仅仅是因为机械惯性。还有设置了自由停机的停机方式
acs880
当前显示插槽为空
答:
您是想问
acs880
当前显示插槽为空是什么原因吗?acs880当前显示插槽为空是因为
ABB变频器
有故障。当acs880的ABB变频器有故障就会导致系统识别失败,识别不出来插槽的内容,就会显示插槽为空
八
ABB880
型
变频
AFE2什么故障?
答:
有一台
ABB ACS
800-07-0320-3
变频器
,上电后控制盘上显示:DC UNDERVOLT(3220)直流母线欠电压故障。故障原因:直流回路的直流电压不足,可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起的。处理方法:检查主电源供电是否正常,如果变频器进线端通过了接触器,要检查接触器的控制回路是否误动作,如...
abb变频器acs880
本地改远程时报afe2是什么意思?
答:
变频器
报告远程问题
说明
远程有问题。
ABB变频器acs880
故障代码5093?请大神帮忙!? 之前存储卡损坏,今天新卡到...
答:
您问的是关于
ABB变频器ACS880
故障代码5093的问题?首先,您要确保机械、电气连接无误;其次,如果在装新存储卡之前就已出现5093号故障,则应检查有无软件问题、主板损坏以及驱动器损坏。最后,当采用有效方法解决问题之前,您应将变频器的输出调节到最低,以降低风险,防止出现意外情况。希望您能快速找到...
ABB ACS880
起升
变频器
出现wrong start sequence怎么解决?
答:
这个提示的意思是:wrong start sequence 启动设置错误 请根据设备的使用
说明
,重新设置参数。