ABB ACS880变频器要把50HZ变为60HZ需要修改那些参数,需不需要重新识别电机?

如题所述

什么意思?
运行频率还是上限频率?这俩都不用重新辨识
但是你确定你的电机可以60HZ运行?
忘了,补充一句,修改电机额定频率需要辨识
880的面板是全中文操作,你只要一修改跟电机铭牌数据有关的参数(额定转速、额定电流、额定电压、额定功率等等),极数除外,880不需要设置极数,一点确定,就会提示你要辨识,你得脱开电机的联轴器,空载辨识,带负载是不阔以滴
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-18
答:需要修改99.07MOTOR NOM FREQ:由50Hz改为60Hz,定义电机额定频率后,需要进行电机辨识。否则电机的数学模型已经不适应新的运行模式,所以变频器不能够正常运行的。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2018-11-01
如果电机铭牌更改为60Hz,在DTC模式必须重新辨识;
如果在标量模式可以不辨识。