55问答网
所有问题
abb变频器acs880启动时有一个瞬间反向咋么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-24
负载较重。
1、首先abb变频器acs880启动时有一个瞬间反向是负载较重,变频器的启动频率较低时无法拖动负载导致的。
2、其次变频器参数设定启动频率,不要从0Hz开始加速,可以从2Hz左右开始加速。
3、最后把变频器的运转方向锁定,锁定为正转即可修复。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eeLe4cQIGIQI8FFRcQ.html
相似回答
abbacs880变频器
不会反转
答:
您要问的是abbacs880变频器不会反转的原因是什么?
原因有电机接线错误、参数设置错误
。1、电机接线错误:如果电机的三相接线错误,会导致电机无法反转。在这种情况下,需要检查电机的接线是否正确。2、参数设置错误:如果变频器的参数设置错误,也导致电机无法反转。在这种情况下,需要检查变频器的参数设置是...
abb变频器acs880
面板旋转箭头有一道斜线不允许
启动
答:
系统垃圾太多
。选择清理就行了,然后在列表里选择实体字的ACS880,如果列表永远是空的,考虑操作盘损坏,或者数据线没插好。
abb acs880
电流波动
答:
ACS800有时会出现辨识不了的情况,这个也解决了。如果说ACS600和ACS800相比在性能上差别不大,但
ACS880
和ACS800比性能提升明显。功能上差别不大,毕竟还是
变频器
(那些所谓新的功能用户未必在意)。性能却差别很大。全新的模型,全新的处理器,全新的IGBT,更大的存储器。尤其在电机建模、用户自定有模型...
acs880
报输入缺相
答:
ACS880报输入缺相通常表示电机输入的三相电源中有一相电源接触不良或中断了
。这可能会导致电机无法正常运行或停止运行。解决这个问题需要检查电源电缆和连接器是否连接紧密并且正确,同时检查控制器和变频器的设置是否正确。如果问题仍然存在,可能需要联系专业技术人员进行更深入的故障排除。
ABB ACS880变频器
这是
怎么
了
答:
选择清理就行了,然后在列表里选择实体字的
ACS880
。如果列表永远是空的,考虑操作盘损坏,或者数据线没插好。可以使用其他