500的泵需要多大变压器
...2部地
泵
、钢筋制作机械用具、生活用电,大概
需要多大的变压器
就...
答:
估算:塔吊约50KW每台,施工电梯67KW每台,地
泵
130型约90KW每台。钢筋制作机械用具估算约10KW,生活用电约15KW。合计:50x2+67x2+90x2+10+15=440KW.可使用450KVA的
变压器
。
75KW
的水泵
两用一备用210KW的
变压器
可以吗?
答:
正常情况下是可以
用
的,但
要
考虑设备全开的特殊情况,还要考虑变压器有备用余量,今后有没有增加符合的可能。个人建议,选择一台容量大一点
的变压器
比较好。
75kw
的水泵
配
多大
功率的
变压器
答:
最少100kva容量的
变压器
~
你好50kw的
变压器
能带多少kw
水泵
,带三个泵每个多少kw合适
答:
变压器
的容量是视在功率,单位千伏安(kva)。如题是50kva,理论功率因数0.8 50*0.8=40kw(有功功率),单台电动机容量不宜大于变压器容量的33%,那么如果三台
水泵
同时运行,每台水泵的电动机不宜大于13kw。
十五千瓦
水泵
配
多大
自偶
变压器
答:
15kW是指
水泵
的输出功率,水泵效率按照0.8计算,水泵电机的效率按照0.9计算,水泵电机的输入功率约21kW(15/0.8/0.9)。水泵电机的功率因数按照0.8计算,视在功率约26kVA(21/0.8)。
变压器
容量按照1.2倍选择,约31kVA(26*1.2)。
Y280M-2 90KW电机
需要多大的变压器
供电?
答:
提高变压器的出力啊。好像315KVA以上
变压器要
收基本电费的(通常我们说的座机费),所以建议你电机降压起动或软起或变频起动哦。以我的经验来选:160KVA-200KVA变压器,补偿电容30Kvar,电机自耦变压器器降压起动(该设备价格便宜)。我实际安装了1台100KVA变压器直接带75KW
的水泵
电机(自耦降压启动)...
50千瓦
变压器
50平方铝线1000米带5个4千瓦
水泵
40米深机井能启动吗?_百 ...
答:
简单的计算了一下,50平方铝线1000米,带5个4千瓦
水泵
,水泵全开机线路压降约做在7%左右,水泵逐台启动运行没
有多大
问题。如果靠近水泵附件有供水泵电源的总配电箱,在总配电箱安装无功补偿装置,就更没问题了。
有5台750W
的水泵
(两相)加上别的用电估计总共有6kW,到
变压器
的距离大概有...
答:
这还
用
算啊查阿的,去吧,弄三根10平方、一根6平方的铝线(什么皮都行),把三相四线接过来,把5台750W
的水泵
加上别的用电分均接在三相上,保证稳当安全的运行。
100安的铜芯
变压器
能同时带3个25千瓦
的泵
吗?
答:
不可以。3相25KW电机的额定电流为50A,3个25kW
水泵
总电流为150A,超负荷了。
22KW
的水泵
电机该配
多大的变压器
?
答:
回答:具体
要
计算,手册上有,手册上经验要求不大于30%的
变压器
容量即可。如果大于最好验算(我从没算过,都是卡30%这个值)我在工地时,有个45KW
的水泵
直接启动,当时监理不同意,但实际使用中直接启动没问题的。