55问答网
所有问题
75kw 的水泵配多大功率的变压器
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-02-26
最少100kva容量的变压器~
第2个回答 2015-02-27
75x1.2系数=90.即需要的变压器容量不低于90KVA(千伏安)
第3个回答 2015-02-26
至少100KVA
相似回答
75kw
的水泵配多大功率的变压器
答:
最少
100kva
容量的变压器~
一台
75kw的水泵
怎么选自藕
变压器
?
答:
负载,如果仅仅是带一台75kW的水泵,
100kVA的变压器即可
;水泵的额定电压,此数值决定了变压器的输出电压,假设为690V;电源侧的电压,此决定了变压器的输入电压,假设你是从10kV电网接的电;有这三个数值基本就可以了,按照上面的假设,你选择的变压器容量应为100kVA,电压比应为10/0.69 ...
100kva的变压器
可以带动
75KW的
电机长期运作吗
答:
答:完全可以。我在农村开过8年水泵,有时候连续三天三夜都没有停机。变压器容量是
100kva
电机是75KW的,水泵功率是61.5千瓦。有时电压太低只有340伏,照样开没问题。启动时自偶减压启动,抽头设计在百分之73。变压器的有功功率输出最多按百分之75计算。计算公式:变压器有功功率输出p=视在功率S乘以功...
75KW的水泵
两用一备用210KW
的变压器
可以吗?
答:
正常情况下是可以
用
的,但要考虑设备全开的特殊情况,还要考虑变压器有备用余量,今后有没有增加符合的可能。个人建议,选择一台容量大一点
的变压器
比较好。
250kVA
变压器
带2台
75kW的水泵
,距离20米,电压240v,为什么有烧水泵有烧...
答:
变压器太小。
75KW
启动动电流达5-7倍,按6倍计算需450千伏安
的变压器
。如果一台己运至少还需加75千伏安。由于启动电压过低时间很长。烧电机就在所难免。同样变压器也同存问题。解决方案。1使用降压启动(限制电流)2加大变压器容量。
大家正在搜
75kw水泵配多大变压器
22千瓦抽水泵配多大变压器
75kw水泵扬程是多少米
扬程40米水泵功率多少
水泵和变压器在几楼
水泵用控制变压器有什么好处
22千瓦水泵用多大漏电保护器
75kw水泵型号
75kw水泵技术参数
相关问题
100kva的变压器可以带动75KW的电机长期运作吗
5.5KW水泵两台需要多大的变压器和多少平米的线
380v50Kw配多大功率?
75kw电机应该配多少KVA的变压器,距变压器500米要用多...
根据水泵的电机功率如何计算需要配备的变压器?
75KW的电机 需要多大的变压器
75KW喷淋泵需要多大的电缆
90kw电机和75kw电机配多大的泵流量分别是多少,扬程是多...