500的泵需要多大变压器
5千瓦电
泵
离
变压器
300米
需要
多少平方铝电缆
答:
三相5千瓦
的水泵
,工作电流11A左右,电缆长度300米,
需要
使用6平方的铝线,电压将16V,在运行的正常范围内
75KW
的水泵
两用一备用210KW的
变压器
可以吗?
答:
正常情况下是可以
用
的,但
要
考虑设备全开的特殊情况,还要考虑变压器有备用余量,今后有没有增加符合的可能。个人建议,选择一台容量大一点
的变压器
比较好。
一台10kv/0.4
500
kva
变压器
可以带动几台打桩?
答:
500
kVA
变压器
的额定电流为500/(√3×0.4)=722A 每台打桩机的电机功率 45+22+4=71kW,如果都满负荷,约140A。根据使用情况,不同时,不满负荷,电流要小一些,如果没有电容补偿,比如为110A,那么,722/110=6.6,就是为6台。关于架线,以后再回答。
l00型号的
变压器
离变压器800米能带110千瓦的24节的多节深
水泵
吗?须要多...
答:
我们知道电动机功率是轴功率,电动机启动需要无功功率建立磁场,它也
需要变压器
提供。所以,这里不是
用
多粗的线的问题。变压器不可能满载运行,感应电动机功率因数cosφ<1,即使选用截面积足够大的电缆满足线路电压损失,变压器也会因过载导致温升超标,短时尚可,长期不允许。
我的
变压器
是100KVA的,能带2个37千瓦的潜水
泵
吗?一个泵离变压器360米
用
...
答:
可以带,但最好不直启,
用
星三用启动!启动时不能同时启两台~一台启动后正常运行再启第二台
距离
变压器
1.5公里长,变压器出电压400V末端能带多少个4千瓦的潜水...
答:
直接按照末端电缆线径的负载能力计算 按照单芯架空铝电缆荷载流量计,16平方载流在70A左右,可以算得70A/6.8A=10台 按照电阻计算线路电阻约为3.102欧姆,电机最低工作电压为360V计 线路电流为40/3.102=13A 360V*13A*1.732=8106W 按照输出4KW计 只能带二台,多了电压太低无法启动。
...每回路
需要多大
电缆 每个回路中大部分都是
水泵
电机 每台电机有90...
答:
每个回路
用
400平方电缆,最小用双185平方,4000KW,选6300KVA
变压器
。
50千瓦
变压器
50平方铝线1000米带5个4千瓦
水泵
40米深机井能启动吗?_百 ...
答:
简单的计算了一下,50平方铝线1000米,带5个4千瓦
水泵
,水泵全开机线路压降约做在7%左右,水泵逐台启动运行没
有多大
问题。如果靠近水泵附件有供水泵电源的总配电箱,在总配电箱安装无功补偿装置,就更没问题了。
15千瓦三相高压
水泵
距离
变压器500
米使用25平方的铝线能起动水泵吗
答:
运行尚可以,起动有困难。建议加一台40-60KVA的交流稳压电源。
...50KVA的农用
变压器
,有6个7.5KW的潜水
泵
,我想用两个断路器不知可...
答: