22KW的水泵电机该配多大的变压器?

22kW的水泵电机,直接起动,该配多大的变压器?就按不带其它的负载算

具体要计算,手册上有,手册上经验要求不大于30%的变压器容量即可。如果大于最好验算(我从没算过,都是卡30%这个值)我在工地时,有个45KW的水泵直接启动,当时监理不同意,但实际使用中直接启动没问题的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-14
以下是引用 冷若冰 在(2007-7-7 0:45:04)的发言直接起动,我按5~7倍配变压器。前人传下来的,没有找过依据。不知道大家怎么配了。变压器不是发电机,这样设计会害SI业主的。
第2个回答  2013-09-14
K版,楼主的问题在于变压器专门给电动机配电,情况就不是诚斑说的那种情况了。
相似回答