请高手帮我看看。
PLC
用
两
个
4
-
20mA
反馈信号编一个程序输出4-
20Ma
去控制...
答:
看上面讨论了这么多,说说我的理解:2个反馈信号:液体底部压力,液体上部气压 1个输出信号:气压进口调节阀阀位控制 PID调节:调节气压进口调节阀,使液体底部压力一直稳定在设定值(目标值)。液体底部压力稳定了,出液速度自然也稳定了。液体上部气压对PID调节没用,不过通过液体底部压力─液体上部气压,...
...现在要用台达带
4
进2出模拟量
PLC
采集2路风速4-
20ma
信号给PLC用,能告 ...
答:
台达的我多年不用了。现在搞和利时,在和利时的powerpro中调用“AnalogConvert.lib”库文件,里面有一个“HS_HEX_ENGIN (*16进制数据 转换成工程量数据*)”的功能块直接按照注释填写相应引脚就可以了
PLC
3u的模拟量模块3u 4ad
接入4
-
20ma的
输入电流,
二线制
接线和4线制...
答:
一根接V+ I+(v+和I+短接) 一根接VI-就好了 FG接屏蔽
直流
4到20mA
电流信号如何转换成直流0到10V信号
答:
在回路中串接一支625欧姆电阻(可以用多圈电位器实现),然后再提供一个
2
.5V的基准电压源(可以用LM385-2.5),从电阻和基准源之间取电压信号。如下图——
西门子331-1KF02-0AB0 接
两线制
变送器
4
-
20ma
,需要配24V电压,应该怎么接...
答:
必须专门配备24V的直流电源,L+接电源24V+,I+
接到二
次表或
PLC
通道的“+”端,二次表或PLC通道的“-”端接到电源24V的-.
2线制
压力传感器如何与西门子
PLC
S7-200的模拟量模块
连接
?求教
答:
2线制
压力传感器需要外部提供电源(例如DC24V),然后发出电流信号(例如
4
~
20mA
)。所以你需在压力传感器的信号线和
PLC
的模拟量模块端口之间串接电源,模拟量模块端口的接法搞成电流信号型的。供参考。
plc
如何处理电流信号的???即如何处理
4
mA
到20mA
的电流信号
答:
通过模数转换,把模拟量信号转换为数字量信号。
4
-
20mA
信号进入
PLC
的AI(模拟量输入端口)通道后,首先被串接于通道的一只250欧姆高精度电阻转换为1-5V的电压信号,然后经过模数转换器转换为一定位数的数字量信号,模数转换器的位数表示转换后数字量的精度,加上符号位之后通常如12位的精度小于1/1000,16...
一台
4
-
20ma
仪表怎么同时给三台
plc
信号嘛
答:
采用一分
二
分配器。
4
~
20mA
仪表是一种电流信号转换器,显示仪表提供压力变送器电源,然后输出4~20mA值可以采用一分二分配器分别给本地与其他三台中控
PLC
信号。该方法整体操作简单,并且可以有效的解决问题。
...如何与三线制的压力传感器接线?传感器输出
4
-
20ma
电流信号。_百度知 ...
答:
三
线制
的压力传感器:一根是电源线,一根是公共线,一根是信号线。接法:电源线接24V,公共
线接到
2AD上的COM端,信号线接到VIN1和IIN1上。
西门子
plc
200模拟量 模块的使用
两线制
,
四
线制的接线方式?模拟量的输入...
答:
两线制
是指;电源24V正接到仪表的正端,然后由负端的信号进入模块的正端,模块负端出来的
线接到
COM端也就是24V负端!从而采集信号。
四
线制仪表是仪表需要独立的供电电源,如24V直流和220V交流。给仪表供电。然后由仪表的信号输出端输出信号直接
接入
模块的信号输入端子即可。模拟量输入是采集外部模拟信号...