2线制4到20ma接PLC图
PLC
输入为电流(
4
-
20MA
DC),但外围反馈为直流2-10V电压信号,应该怎样...
答:
串联上一个500Ω的电阻,再
接 PLC
上就可以了,注意是串联,就是这个电阻的一端
接到
PLC的+端子上另一端接到信号源的+端子上,或者电阻的一端接到PLC的-端子上另一端接到信号源的-端子上。实在不行就只能加变送器了。
plc4
-
20ma
对应50米距离怎么算
答:
plc4
-
20ma
对应50米距离用仪表设置个上下值,仪表自己会计算。plc4-20ma对应50米距离上值设置为20,下值设置为4,20-4=16,0=(0+4),50=(16+4),16/50=0.32。
二
次仪表(
4
-
20ma
)的
线接
反向有没有影响?
答:
接反了当然会信号错误,显示异常。
温度变送器输入温度0-200输出电流
4
-
20ma
怎样把
PLC
寄存器显示值换算成...
答:
4
mA相当于6400,也就是4-
20mA
温度传感器的数据范围为6400-32000(有效范围25600);这就对应了-40度到750度。整定公式:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。程序示例:最终温度数据VD0的显示单位为0.1℃ 指令表:LDW> AIW0, 6400 LPS ITD AIW0, AC0 AENO -D 6400, AC0 LRD D 7900, AC0 ...
仪器
4
-
20ma
输出与
PLC连接
显示问题
答:
仪器如果 有配电 则应该选
4线制
输入 在一个就是可能有干扰信号 加隔离器
请问各位高手,怎样用
plc
的模拟I/O模块输出
4
-
20ma的
电流呢?就是能在...
答:
西门子
PLC
点AO模块的属性,里面有个选项是OUTPUT ,下面选 电流然后勾中
4
-
20MA
ABB变频器Acs510怎么设定参数
答:
矢量控制方式,PID控制方式等)相对应意思产不多,但是ABB始终是行业巨头软件很有层次很成熟。选对了相应的宏就可以在这个宏下设置其他参数,比如你要带动风机就要选择工厂宏,之后所有和此宏无关的参数将不再提示,只提示工厂宏下的参数。不同的宏端子功能也会不同注意
接线
。
...200的
PLC
串口读数 对应
4
-
20ma的
其中用到的25600 始终不理解_百度知 ...
答:
200能接受的电流信号类型为0~
20mA
,对应的数字量为0~32000,那么
4
~20mA,如何表示呢?0~20mA对应0-32000,那么每mA对应的数字量就是32000/20=1600,那么4~20mA就是4×1600~20×1600,为6400~32000,那么量程范围就是32000-6400=25600
西门子
plc
模拟量输出
4到20ma
的电压只有5v而不是24Ⅴ,为什么?
答:
这个不一定,主要看负载的阻抗。模拟量输出的
4
~20mA是恒流源,不是恒压源因此电压是不固定的,根据欧姆定律,U=IR,假定模拟量输出的是4mA的电流时,如果负载的阻抗是1250Ω,那么测量的电压就是1250Ω*0.004A=5V。如果模拟量输出电流更改
到20mA
了,那么1250Ω*0.02A=25V。比24V还高呢。望采纳...
新人求教,如果输入到
PLC
的电流信号不在
4
~
20MA
之间怎么办? PLC怎么处...
答:
4
-
20ma
对应
PLC
的数字量6400-32000,小于4ma,按6400处理,大于20ma按32000处理,同时输出报警信号。