2线制4到20ma接PLC图
plc
模拟量输入为
4
-
20ma
或0-20ma,请问各位允许的电压是多少
答:
传感器供电电压,要根据说明书确定,一般为24-36伏,最低有18V,最高见过70V。这个和输入端压降有关,一般最高压降5V(20Ha),和信号线电阻有关。PIC输入是电流信号,压降由
PLC
输入端电路性质有关,与外电路电流有关,与电压无关,只需要最低电压,最高电压的限制,所以可以不去管它,确保传感器(...
一组
4
-
20ma
输出同时供给显示表头与
PLC
怎样接线
答:
你好,我就有4-
20ma
转换
PLC
通讯的模块 是工业标准协议;MODBUS协议; 可输出RS485 或者232串口信号,详情请电话联系,见用户名,望采纳!3Q~ 我没记错的话只有DCS才可以直接
接入4
-20ma信号
三菱FX2N系列
PLC
的模拟量输入模块接外部
4
-
20mA
信号时,是否要串入外部24...
答:
串入电源要看传感器内部有没有电源提供,如果没有的话需要串入电源,这就是三线制和
两线制
的区别所在
两线制
磁翻板液位计用显示表显示正常
接到PLC
后电流电压变小
答:
两线制
信号的最低标准是:300Ω负载,30V供线,
4
-
20mA
信号。实际上大多数两线制仪表采用的是:24V供电,>500Ω负载,4-20mA信号。某些厂家与显示表配套的两线制磁翻板液位计所具有的4-20mA标准太低,带不动卡件。
如何将远传压力表输出的电阻信号变送为
4
-
20mA
模拟量信号?
答:
外接10V电源即可。K:B。热电阻类型:CU50(-
20
-100℃)、CU100(0-100℃)PT100(0-150℃)PT100(0-200℃)PT1000(0-400℃)。热电偶类型:信号转换器。产品型号:SOC-RA-1、SOC-TA-1、SOC-RA2-2、SOC-TA2-1。产品功能:热电阻、热电偶温度信号隔离后转换成标准直流电流信号输出,同时可分两...
为啥
4
-
20mA
电流信号串入
PLC
后显示值不准了?
答:
使用
4
~
20mA
信号发生器检测一下 AI 块输入是否准确。如果准确,再测量一下输入信号是否准确(当然要自己计算一下变送器上的测量值对应的电流值)。哪一样有问题,就针对性地解决即可。如果
两
个都没有问题,那就是
PLC
程序中的换算系数与 变送器的换算系数不一样所致。改一下 PLC 中的换算...
如何让液位计
4
~
20mA
输出写入
plc
,plc根据写入数据控制泵的开停?液位信号...
答:
液位计
4
~
20mA
输出输入给入
plc
,
PLC
内的D8030会有一个随输入电流变化的数字,压力越高数字越大,可用比较指令[> k... D8030] [< K...D8030] 去控制输出,K后面的数是0.5米和4米时D8030的数值。
4
-
20ma
流量输入
到PLC
如何换算成升
答:
你的流量计的铭牌上有量程范围,假如标为20t/h,即0~20吨/小时对应
4
~
20mA
。S7-200
PLC
模拟输入AI测量范围为0~20mA,对应PLC内数值AIW0为0~27648 所以 Q(升/分)=(AIW0-6400)/(27648-6400)*20*1000/60 数值6400为对应4mA时PLC采集到的数值 式中*1000将吨换算为kg,约为升 /60将小时...
求大神,200
PLC
怎么输出
4
-
20ma
信号
答:
选模拟量输出的功能的,或mov aqw通道;标准方案是用模拟量模块,用24v串联电阻实现;或者用变送模块 那种10v或者5v转
4
~
20ma的
。既然你的阀体开度需要调节,只能使用模拟量控制,使用一个200的模拟量模块就可以的 帮到网,专业为你解答工控问题,买工控,来帮到!
气动阀一根三芯
线PLC
柜一个全开一个全关,一个L+现场接线线盒有8个端子...
答:
至于需要哪种接点就要根据
PLC
输入接点的需要来确定,但一般是选用常开接点的;另一个微动开关和另一个凸轮是显示阀门的打开,同样的对应
连接
的三个接点是
4
#-6#接线端子,其中4#-5#是微动开关的常闭接点,5#-6#是是微动开关的常开接点。7#、8#端子是用于其他设备的过渡接线,可以用于电磁阀,亦...