西门子plc200模拟量 模块的使用两线制,四线制的接线方式?模拟量的输入还有输出的梯形图编程实例?

另外还有PID的运用?我在自学plc,是个菜鸟,求个大神赐教,另外请求推荐本资料邮箱[email protected]

两线制是指;电源24V正接到仪表的正端,然后由负端的信号进入模块的正端,模块负端出来的线接到COM端也就是24V负端!从而采集信号。四线制仪表是仪表需要独立的供电电源,如24V直流和220V交流。给仪表供电。然后由仪表的信号输出端输出信号直接接入模块的信号输入端子即可。模拟量输入是采集外部模拟信号进行转换就可以了如温度0-100摄氏度如果是电流4-20MA在西门子200里的工程量就是6400-32000了!这样你就换算得出实时的当前温度。输出也是换算就可以了!西门子200PID使用向导自整定就可以完成的!只要是PID往往就会有模拟量!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
200PLC模拟量输入是4线制的。输入输出的梯形图可以找实例,很简单。
PID的运用你暂且搁置吧,这个光理论是不行的,能结合项目,学的最快。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-19
你去找一本 西门子s7-300/400的编程手册吧!
那个上面都有例子程序的
至于PID 那个编写好弄
有固定的模块 你只要按照他的要求一步步的设置PID 的系数就好了
然后在其他的程序中调用就是了
但是里面的那个参数只有在现场才能看出你设置的是否合适
我记得有一个是PID仿真的软件 不过名字忘记了 你找一下
暂时也可以用那个先练习一下!
第3个回答  2012-09-18
直接看PLC手册啊,上面都有,全的很。追问

关键是太抽象了,理解太慢,有比较实际的应用实例么?

追答

左边的为四线制,右边的为两线制。