55问答网
所有问题
当前搜索:
200kva变压器高压侧电流
200kvA变压器
、百分之80负荷、0.95功率因数、求是多少安
电流
?
答:
你的80%负荷率是指
变压器
总的视在功率的80%,也就是指有功功率部分的80%。因为我们用的是变压器有功功率(因为这比较切合实际),供电部门考核你的也是有功功率。你计算的也是有功功率的
电流
。如果是这样:
200kVA
X0.95=190kW;190kW X 0.8 /0.4kV/1.732=219.4A,这是有功电流,在你电表...
200KVA变压器
最大单相
电流
580A怎样无功补偿?
答:
1、若变压器的电压比是10KV/0.4KV,则
200KVA变压器
的二次额定输出
电流
为288A。正常情况下,最大单相电流不可能达到580A。若真是到了580A,电压会很低,设备不能正常运转,靠无功补偿是解决不了的。若是一相电流到了580A,可以调整三相负荷,使三相平衡;若三相电流均达到了580A,就应该增容,换...
200kva变压器
额定
电流
是多少
答:
200kva变压器
额定
电流
是多少是不确定的,要看变压器的品牌和具体型号。一般来说,200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A。允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A。变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW。最大值:P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW...
200kVA的变压器
需要配多大的
高压
电缆,低压最大的负荷能带多少kW。_百度...
答:
电压等级为10/0.4KV,容量
200KVA的变压器
需要配国标单根多股铜芯电缆95平方,如果选用组合电缆,120平方就行了。因为变压器的次级的额定
电流
=200÷1.732÷0.4≈288A,所以选配国标单根多股铜芯电缆95平方。变压器可以带动负载,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。
200KVA的变压器
可以承受多大的功率? 请问如何计算?
答:
算
变压器电流
:200/0.4/1.732=288A.折算成功率288*400*0.8=90KW左右.负载90个KW左右电适合 1楼160KW电流就是320A,已经超过变压器的额定电流了.肯定不能使用.
200KVA
=200KW,理论不清,KVA是视在功率,KW是有功功率,换算是0.8倍的KVA才等于KW,200KVA=160KW才正确.电压乘以电流就是功率,你不考虑...
“
200KVA变压器
”负载允许最大的
电流
是多少?
答:
200
000÷380=526.3157895安的
电流
高压
10千伏供电使用
200千伏安变压器
其高压引线应用多大平方的?_百度...
答:
高压
供电,10K∨
侧电流
约为
200
/10/1.732=11.55A,铜线按每平方毫米3A电流计算,大约需4平方毫米的电缆,如果是裸导线,截面可以小一些,但考虑到其强度,实际截面可能要10或16平方毫米。
三相
200
的
变压器
最大输出
电流
是多少 怎么计算
答:
计算方法:容量=相电压*1.732*相
电流
。即:
200
*1000=380*1.732*相电流;相电流=200*1000/(380*1.732)=303.88。最大输出相电流300A。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离...
200kva
的三相200v
变压器
最多运行
电流
答:
200kVA
三相
变压器
,每相输出额定线
电流
为:200(kVA)*1000/200(V)/√3= 577.4 A。也就是你所说的最多运行电流为577.4 A(低压侧输出最多电流)。
请问:
200kvA的变压器
可以配160千瓦的设备,其可承受最大
电流
是多少?要用...
答:
1、
200KVA的变压器
能不能带160KW的负载主要的是看负载的功率因数,如果负载的功率因数是0、9变压器可带180KW的负载。2、负载
电流
的大小可以算,P=UI公式可算出负载电流。P是功率 U是电压 I是电流 3、导线的大小选法可根据下列口决选:10平方以下乘5 100平方以上乘2 25和35平方四三界(大于10小于...