55问答网
所有问题
当前搜索:
200kva变压器高压侧电流
200
干伏安
变压器
用30/5的
电流
互感器可以吗
答:
不可以。
变压器
容量单位一般是kva,配电变压器常用10/0.4kV,
200kva
配电变压器的低压侧额定电流为288.7A,因此其低压
侧电流
互感器选用300/5,30/5的电流互感器带不动。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。200干伏安变压器指控制变压器的总功率是200w,次级输出最...
求
变压器
额定容量与其高低压侧电压、
电流
的对应关系式。
答:
三相
变压器
的容量Sn=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相
电流
。三相变压器三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流 三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流 所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流 对于单相变压器 Sn...
变压器
容量怎么计算
电流
互感器容量?
答:
高压
10KV是变压器容量*0.06基本上是一次
电流
,400V二次
侧变压器
容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流互感器。如
200KVA变压器
,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
请问
200KVA的变压器
配置多大的
电流
互感器(低压)?
答:
200Kva的变压器,低压配置400/5的
电流
互感器就可以嘛!电流互感器图 因为,
200Kva变压器
的最大输出功率,应该不超过180Kw呀!就算是180Kw,其最大负荷电流也不过是360~370A呀!所以,配用400/5A的电流互感器完全可以嘛!只需电表嘛,就选择5A即可!
200KVA变压器
零线最大带多少
电流
答:
200 KVA
10/0.4 KV的
变压器
低压额定
电流
288。7 A 中线电流一般要求不超过额定电流的25%,所以为:288。7*0。25=72。2 A
200
多 的
电流
应用多大的
变压器
?
答:
150千伏安的
变压器
额定
电流
大约是216A,
200千伏安
的变压器额定电流大约是288A,用200的变压器,一般变压器要有20%余量,如果你的负荷电流接近288A, 那就再加大一级用250千伏安的。
250
kva变压器
最大
电流
是多少
答:
最大输出
电流
大约为250×1.445≈361A左右。250
kvA变压器
的额定电流是360A,就是可以输出三相360A电流。变压器额定电流的计算公式为,输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率,输出额定电流:容量/√3/输出电压。例如:10KV/0.4KV
200KVA
效率0.95的油侵变压器,
高压侧
最大额定电流为12A,低压侧最大额定...
250
kva变压器
最大
电流
是多少
答:
最大输出
电流
大约为250×1.445≈361A左右。250
kvA变压器
的额定电流是360A,就是可以输出三相360A电流。变压器额定电流的计算公式为,输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率,输出额定电流:容量/√3/输出电压。例如:10KV/0.4KV
200KVA
效率0.95 的油侵变压器,
高压侧
最大额定电流为12A,低压侧最大...
变压器
低压
侧电流
怎么计算?
答:
10KV/0.4KV,
200kvA的变压器
低压侧额定电
电流
:I=200/(1.732*0.4)=288.7A 低压侧总开关:额定电电流:288.7A*(2-2.5)倍 630A 有功功率:P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW(功率因数按0.8计算)无功功率:Q=√S^2-P^2=√200^2-151.6^2=1230.5KVar (选用电容容量1230.5...
请问我有10KV开关柜,
变压器
2000
KVA
,开关柜
电流
瓦感器
200
/5,请帮提供微...
答:
变压器
的
高压侧
额定电流110A。最大短路电流=(额定电流/阻抗电压)*2.55。如果你变压器阻抗电压为10%,那么可以算出最大短路电流为:2805A,对应互感器二次
侧电流
为70A。因此,保护定值的电流1 段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍额定电流,即7A,...