高压10千伏供电使用200千伏安变压器其高压引线应用多大平方的?

如题所述

高压供电,10K∨侧电流约为200/10/1.732=11.55A,铜线按每平方毫米3A电流计算,大约需4平方毫米的电缆,如果是裸导线,截面可以小一些,但考虑到其强度,实际截面可能要10或16平方毫米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-13
根据变压器容量计算公式:S=1.732*U*I,S=200KVA,U=10KV。
I=200/10/1.732=11.55A,可以选择截面积6平方毫米高压铜芯电缆。
相似回答