55问答网
所有问题
当前搜索:
200kva变压器高压侧电流
400安培
变压器
需要配多少安培的空气开关?
答:
200KVA变压器
一次
侧电流
(
高压侧
)11.55A;二次侧(低压侧)额定电流289A。 选用材料: 电流互感器:(电表用)300/5A 电表:DTS型3*1.5(6)A(最好选择带485端子接口型,便于以后系统升级) 电流表:0-500A(配互感器300/5A)
200KVA变压器
负载允许最大
电流
是几A?
答:
200变压器
负载允许最大
电流
是12A。变压器额定电流的计算公式为:输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率输出额定电流:容量/√3/输出电压例10KV/0.4KV
200KVA
效率0.95的油侵变压器。负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻...
变压器
一二次
电流
的计算方法
答:
三、粗略估算法:
高压侧电流
=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000
KVA的变压器
,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器...
200KVA的变压器
选择多大的互感器计量
答:
高压
计量的话用
200
*0.06=12/5,选择15/5就够了,低压计量的话用200*1.5=300/5,直接选300/5就行了。
变压器
最大允许
电流
是多少
答:
变压器额定
电流
的计算公式为 输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率 输出额定电流:容量/√3/输出电压 例如: 10KV/0.4KV
200KVA的变压器
, 效率0.95 的油侵变压器 ,
高压侧
最大额定电流为12A 低压侧最大额定电流为288A
200kVA的变压器
能承受的负载是多少(
电流
)
答:
理论上最大值应该是526A的
电流
。计算:
200kv
/A=200000w/380v.也就是它在电流是1A时它的电压可以达到200000v 。那它的功率就是200000W ,用功率换算公式 电流=功率除电压。这里默认你的使用的电压是380伏。
有两台
变压器
一个
200KVA
一个160KVA 怎么计算一次测和二次额定
电流
及...
答:
变压器
200KVA
,一次侧额定
电流
:I=200/(1.732*10)=11.55A,熔丝选用15A。二次侧额定电流:I=200/(1.732*0.4)=288.68A,熔丝选用300A 变压器 160KVA,一次侧额定电流:I=160/(1.732*10)=9.24A,熔丝选用10A。二次侧额定电流:I=160/(1.732*0.4)=230.95A,熔丝选用250A ...
200kvA的变压器
能带多大负荷
答:
供电局对
200kvA的变压器
,规定的出线总开关是315安(按电气设计规范计算,与此相符)。这开关限定了变压器的最大负荷。不要以为变压器有过载能力,可以多带点负荷,但供电局规定的出线开关已使之成为不可能。除非你非法改装。所以200kvA的变压器能带315安。
变压器高压侧
整定
电流
计算
答:
73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A 3、粗略估算法:
高压侧电流
=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2比如说1000
KVA的变压器
,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。
200kVA的变压器
能承受的负载是多少(
电流
)?
答:
200kVA的变压器
二次侧(380V)能承受的负载安全
电流
是:
200KVA
/(√3x380V)≈304A 如果二次侧的电压是400V,则电流是:200KVA/(√3x400V)≈289A
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
200kva变压器空载电流是多少
200变压器额定电流是多少A
200kva变压器接地电阻
200kva配电柜能承受多少A