18米电杆埋设深度
18米
水泥
电线杆埋
深是多少
答:
电线杆埋入的深度,应该是电线杆长度的1/6,根据这个道理,18米的电线杆,埋入的深度,
至少2米8到三米之间
,最佳的埋入深度是三米。电线杆的标准埋坑公式:杆身长度×0.1+0.7=埋深,这只是最低限度,低于最低限度到时候局里审批就不合格,在施工当中一般会加深30工分左右,但18米是埋深3米, ...
电杆
的
埋
深怎么算?
答:
(2)电杆的埋深应根据电杆的材料、高度、承力和当地的土质情况而定。
一般15m以下电杆,埋深可按杆长的1/6计算,但最少不得小于1.5m
,设有稳定拉线的跨越电杆和承力杆,埋深可按规定适当减少,但埋设在土质松软地区的电杆如无固定措施,应酌情增加埋深。一般电杆埋深见表7-6。表7-6电杆埋设深...
电杆埋
深要求
答:
一般埋深可按杆长的六分之一左右来考虑
。35 kV及以下的架空线路多采用预应力钢筋混凝士电杆,电杆的埋设深度一般应根据有关规程和当地的土壤地质条件来确定,为了简化计算在一般的土壤地质条件下,埋深可按杆长的1/6左右来考虑。此外,也可根据表5--3决定,5--3对杆坑一般有以下要求 (1)挖杆坑时....
电线杆
杆基埋入地下
深度
按规定必须达到
电杆
长度六分之一
答:
8.16
电杆
的
埋设深度
,应进行倾覆稳定验算,单回路的配电线路,电杆最小埋设深度见表5。表5 电杆的最小埋设深度 m 杆高 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 15.0
18
.0 埋深 1.5 1.6 1.7
1.8
1.9 2.0 2.3 2.6~3.0 遇有土松软、流沙、地下水位较高等情况时,应做特...
电线杆的埋
放规定
答:
1、电杆埋设深度宜为杆长为1/10加0.6m
,但在松软土质处应适当加大埋设深度或采用卡盘等加固。2、直线杆和15°以下的转角杆,可采用单横担,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子;15°至45°的转角杆应采用双横双绝缘子;45°以上的转角杆,应采用十字横担。3、电杆的拉线宜用镀锌铁线,其截面不得...
电线杆埋
深计算公式
答:
该情况计算公式为埋深=杆长(
m
)×1/10+0.7m。
电线杆埋
深规范则要求不得小于电线杆长度的1/10+0.6。水泥
电线杆的埋
深要求为:6米水泥电线杆普通土埋深1.2m,石质1.0m;7米水泥电线杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m,石质1.0m;8米水泥电线杆普通土埋深1.5m,硬土1.4m...
15
米电线杆埋
深是多少
答:
电线杆的埋
深是有标准要求的,15
米
杆普通土埋深2.3m,硬土2.2m,石质2.2m。
电杆埋
深严格按照规范执行。杆路建设电杆埋深不够及松土地段,需装设卡盘;在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档杆的杆底均应加垫底盘。上述电杆在石质土及坚石地带可不装卡盘、底盘或固...
通信工程中9米以下水泥
电杆埋
深是多少?
答:
8米水泥
电杆埋
深:普通土1.5米、硬土1.4米、水田湿地1.6米、石质1.2米。7米水泥电杆埋深:普通土1.3米、硬土1.2米、水田湿地1.4米、石质1.0米。7.5米水泥电杆埋深:普通土1.3米、硬土1.2米、水田湿地1.4米、石质1.0米。8.5米水泥电杆埋深:普通土1.5米、硬土1.4米、水田...
10米的
电杆
埋入要多少米的计算公式
答:
埋设深度
一般情况下要达到1米7。特殊地区如地质坚硬的岩石区域达到1米5左右即可。通常计算
电杆埋设
的深度,为电杆长度的1/10加0.7米。例如10
米电杆
的1/10长度为一米,再加上0.7米,即为1.7米的埋设深度。这是一个比较通俗易懂的口诀非常受广大施工者的欢迎,通俗易懂,便于记忆。
土质是淤泥,15
M电杆
用那种基础埋深?
答:
在常规土壤环境下,杆坑的深度等于
电杆埋设深度
,电杆长度在15米以下时,埋深约为杆长的1/6计算,但最少不得少于1.5米,比如12米水泥电线杆,埋深长度则为2米。如果是在埋深不够及松土地段,需装设水泥卡盘,12米水泥电线杆所配的水泥卡盘型号为KP-10;在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电杆埋深标准国家规范
18米等径电杆埋深深度是多少
无拉线电杆基础怎样做
电杆埋深计算公式0.7
18米电杆基础深度计算公式
18米电杆基础尺寸
15米水泥电杆埋深标准
18米线杆应埋深度