55问答网
所有问题
当前搜索:
18米电杆埋设深度
光缆跨越铁路线和大河怎么进行敷设?
答:
6、在非冻土区敷设时,光缆外皮至地下构筑物基础不得小于0.3m,光缆外皮至地面
深度
不得小于0.7m;当位于车行道或者耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。7、在冻土区进行敷设时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中
埋设
,也可采取其他防止光缆受损的措施。8、...
建筑工地施工现场供用电安全规范介绍?
答:
钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷。若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂及其他损伤,木杆总长度不宜小于8m,梢径不宜小于140mm。3.1.2
电杆埋设
应符合下列要求:1、 不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象,不能满足要求时应加底盘或卡盘。2、...
电缆直埋地穿管敷设的方法
答:
1、直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆。2、挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以 100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。
埋深
不应小于0.7m(在严寒地区,电缆...
电缆线路可以沿什么敷设
答:
电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、
电杆
架空敷设,严禁沿地面明设。2.电缆在室外直接埋地敷设的
深度
应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。3.橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的...
求一篇电力行业施工日志.
答:
施工技术、质量、安全、环保等相关事宜:技术:1、直线杆的卡盘应与线路平行,在
电杆
两侧交替
埋设
。承力杆的 卡盘应埋在承力侧。 2、基坑回填不应夹带杂草,回填应夯实,防沉层培土高度应超 出地面 300mm。 3、终端杆应向拉线侧预偏,其预偏值不应大于杆捎直径。 4、杆坑及拉线坑开挖
深度
必须满足...
跪求铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准 TB10421-2003
答:
埋设深度
以抽验处地平为准。4、 独立避雷针的接地装置与其他设备的安全距离内容和标准:与接地网的地中距离不应小于3m,与道路或建筑物出入口的距离应大于5m,当不能满足规定时,应采取均压措施或铺设沥青路面。避雷针与接地网连接点距变压器或35KV及以下设备与接地网的连接点,沿地中接地体的长度不得小于15
m
。检验...
直埋电缆如何划分
答:
7.3.5.2有关架空电缆线路的
电杆
和
埋设
要求见本章第7.2.3条的有关规定。7.3.5.3架空电缆普通吊线或正吊线强度计算的安全系数不应小于3;辅助吊线强度计算的安全系数不应心于2。7.3.5.4架空电缆线路每条吊线上宜架设一根电缆。杆上有两层吊线时,上下两吊线的垂直距离不应小于0.30
m
。7.3.5.5架空电缆与架空线路同杆时...
电力电缆与一般电缆有什么区别?
答:
高度、承力和当地的土质情况而定。一般15
m
以下电杆,埋深可按杆长的1/6计算,但最少不得小于1.5m,设有稳定拉线的跨越电杆和承力杆,埋深可按规定适当减少,但埋设在土质松软地区的电杆如无固定措施,应酌情增加埋深。一般电杆埋深见表7-6。表7-6
电杆埋设深度
表(m)
电力安装的基本工法,如电缆敷设及桥架安装的基本知识?
答:
(1).当电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板或墙壁或者从沟道引入设备、
电杆
,以及行人容易触碰到电缆的地方(例如距地面2.0
m
以下的电缆)和易受机械损伤的地方,电缆均应有一定机械强度的保护管或加装保护罩。保护管埋入地面的
深度
不小于100mm(埋入混凝土内的不作规定),伸出建筑物散水的长度不应小于250...
电力铁塔需要什么资质可以建设
答:
A3F)和Q345(16Mn)两种,杆件间连接采用粗制螺栓,靠螺栓受剪力连接,整个塔由角钢、连接钢板和螺栓组成,个别部件如塔脚等由几块钢板焊接成一个组合件,因此热镀锌防腐、运输和施工架设极为方便。对于呼高在60m以下的铁塔,在铁塔的其中一根主材上设置脚钉,以方便施工作业人员登塔作业。