150千瓦怎么计算电缆
...35平方能用多少
千瓦
,的电机,380伏的电压,
怎么计算
计算公式是怎么样的...
答:
35平方铜线安全载流
150
A,功率:380*150*1.732*0.8=79
KW
,100KW,电流:100000/380/1.732/0.8=190A,选50平方铜线(安全载流210A)。100米电压降:190*0.0175*100*1.7/50=11.3V,没有问题。
负载200
千瓦
,
150
米,需多粗
电缆
答:
负载200
KW
,按照功率因素0.85
计算
,根据P=1.732UI*0.85反推可得满负荷时的载流量大约在360A左右,我们根据满负荷来选用
电缆
的话可以采用
150
mm2的铜芯电缆或者185mm2的铜芯电缆,中性线电缆为95mm2。
4✘
150
铝
电缆
能负载多少
千瓦
?
答:
从上表可知,4x
150
mm²的铝芯
电缆
载流量是 空气中敷设:244.9A 土壤中敷设:267.1A 所以,4x150mm²铝芯电缆在三相380V线路中可负载:空气中敷设:√3x380Vx244.9Ax0.8≈129
KW
土壤中敷设:√3x380Vx 267.1Ax0.8≈141KW ...
...距离有
150
米,要用多大的铜心
电缆
?公式是
怎么计算
的?谢谢
答:
150就可以了,我说的铜的,那么大的电机总得有启动方式的,降压启动,或者软启动,你电机才400a左右电流,(这个只能估算,各厂电机在功率一样的情况下电流会有差异,)
电缆150
的能带750a电流加上启动电流的4-7倍,再加上你的启动配置减去他的启动电流的2-3倍,150完全够了,个人经验
算的
,你要是...
...出线是铜芯
电缆
VV-4*300+1*
150
,请问
怎么算
此出线能承受最大负荷的...
答:
300mm2的载流量在600A左右,一般800A用两根240的
电缆
并联。从低压配电房的无功补偿装置到用电端设备间的功率因数要用补偿前的功率因数,即用电设备本身的功率因数。此出线能承受最大负荷的
计算
功率=根号3*U*I*功率因数=1.732*0.4*600*功率因数=415*功率因数(
KW
)...
单相2.2电机,用线长度
150
米,需多大的铜
电缆
?
答:
单相交流电机的额定电流,与额定功率X4.5安。交流2.2
千瓦
的电机的额定电流等于2.2X4.5=9.9安。额定电流在7安及以下,应选择的
电缆
是1.5毫米平方。额定电流在13及以下,应选择的电缆是2.5毫米平方。但在这里考虑使用长度较长是
150
米,会产生一定的电压降,所以选择电缆时,应提高一个级别。所以...
3*70+1*35铝线
电缆150
米可以带多少
千瓦
,400米又可以带多少千瓦
答:
纯国标 保电阻 的铝芯70平方
150
米可以带:60
千瓦
以内 400米 带50KW 以内。纯国标,保电阻的铝芯 95平方 400米 可以带70
KW
以内 ,以上是绝对安全值。 给你参考,希望能帮助你,具体的选型,还应该请专业的电工来决定。北京宏亮金诚
线缆
200
千瓦
的用电量,距离变压器
150
米,需要多大的
电缆线
?
答:
题目中没有电压数据。假定三相380伏。1每相电流是303安倍(不计功率因数)。2如果允许电压降20伏、允许导线电阻为0.066.3铜 线1.75x1.5/0.066=39.77 你可以选择50平方毫米的铜线。
240
千瓦
380用铜心线
150
米需要用多少平方
电缆
?
答:
选择240mm²的铜芯聚乙烯绝缘
电缆
合适,
150
米的距离不远,不用考虑导线压降因素。
计算
三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=240000/380/1.732/0.9≈405.2A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:405.2×(1+20%)≈486.2A;在不考虑供电距离的情况下...
100个
千瓦
用两根ZRVV4*35+1*16 珠江
电缆
线路长度
150
米是否行
答:
100个
千瓦
电流180A左右,两根ZRVV4*35+1*16
电缆
、每平方毫米2.5A左右,完全可以,无论从载流量、电压损失、经济电流密度来考虑都没有问题。选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格...