55问答网
所有问题
3*70+1*35铝线电缆150米可以带多少千瓦,400米又可以带多少千瓦
3*70+1*35铝线电缆150米可以带多少千瓦,400米又可以带多少千瓦,3*95+1*50铝线电缆400米可以带多少千瓦,请大家说的详细点。
我带37-11-11电机,总功率60千瓦
举报该问题
推荐答案 2014-03-18
纯国标 保电阻 的铝芯70平方150米可以带:60千瓦以内
400米 带50KW 以内。
纯国标,保电阻的铝芯 95平方
400米 可以带70KW以内 ,
以上是绝对安全值。 给你参考,希望能帮助你,具体的选型,还应该请专业的电工来决定。
北京宏亮金诚线缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGcQLIFe8cIeGGcIcFR.html
其他回答
第1个回答 2014-03-20
体育局体育场vjhdxtgyjn 一会加你
相似回答
3*70+1*35
的
铝芯电缆
能带
多少千瓦
?350米长。建筑工地用。
答:
3*70+1*35的铝芯电缆能带85千瓦
。查下面的电缆载流量表,可以查得70平方铝线的载流量为152A,因此根据功率公式有:P=1.732UIcosφ =1.732X0.38X152x0.85 =85kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)电压损失计算:距离:L=350米铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。电缆截面积:S=70mm...
3*70+1*35
的
铝线
能带55个
千瓦
么,800米。急求
答:
不能,55千瓦按110安电流计算,800米线损达9%以上(单线标准是小于5%),所以你要选
3*150+1*70
的
铝芯电缆,
800米线路损耗是4.3%。如果你运行时间长负荷重,最好还选大1个型号的电缆哦。 线损公式: △U=IR=I*Ρ*l/电缆截面=110*0.028*800/150=16.4伏
,150
平方电缆线损为:16.4/...
3x
70
加
1
个电览
可以带多少
个
千瓦
答:
3x
70+1*
25铝心电缆最大可负荷是147安培。按口诀,70平方的铝线载流量为截面数的3倍,即70x3=210A,70平方的铝线载流量为210A。因为是3根并排走(中性线电流小,不考虑)因此要打7折,即210x0.7=147A,所以电缆的安全载流量为147A。
铝电缆
的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号...
3*70
平方铜芯
电缆能
载
多少
功率
答:
3x70平方铜芯电缆的载流量为225A。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.8*0.38*225=118.4
千瓦,
cosΦ为0.8。电压为380V。查电缆手册YJV知,3x70平方铜芯电缆的电流为225A。电流载流量为225A,在功率118.4千瓦的正常范围内。
3*70+1
铜芯低压
电缆
能带多大负荷与!!!急求!!!
答:
(380V50HZ的网电,负载是电动机)
3*70+1
铜芯低压电缆能带195.8千瓦的负荷。铜芯电缆电流载流量按5A/MM²计算,最大电流=70×5=350(A)根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)P=1.732×380×350×0.85=195802.6瓦特≈195.8千瓦 ...