第1个回答 2013-04-09
240平方的铜芯 因为现在的线基本不够国标,一般到95平方以上的线一个平方只带一个千瓦。150米你也可以选用单股铜芯YJV 1*240 450米 150米一段 三根并用 这种电缆散热非常好,用的也放心。我公司主营:电力电缆、高压电缆、控制电缆、耐火电缆、架空线。
第2个回答 2013-03-25
电机电流约400A附近,若允许末端线与线的电压降14V(每根电线电压降为7V),则每根电线的线阻值:
R=U/I=7/400=0.0175(Ω)
应用铜芯电线截面(铜电线电阻率为0.0172):
S=ρ×L/R=0.0172×150/0.0175≈147(m㎡)
第3个回答 2013-03-25
200kw电机电流是400A那么就是3x240的了
第4个回答 2013-03-25
你要用240的电缆。