4-2.
电线的
平方
如何计算
?
答:
但这不是绝对的,只是简单的估算而已,导线越粗,相对(于每个平方毫米的)表面积越小,散热越困难,每平方毫米负担的电流越少,6平方毫米以上,每个平方(毫米)的铜
电线
只能负担6安培的电流。电器的电流可以这样估算:如果是单相220伏电器,可按每个
千瓦
5安培
计算
。例如你的立式空调耗电2.6千瓦,那么...
10匹三相空调要用多大的
电缆
?
怎么算
?
答:
1匹=746瓦(一般“匹”指英制马力H.P)10匹就是7.5
千瓦
,三相电按每千瓦2.5个电流
计算
,总电流18.75安培。铜电线可按每个平方6至8安培计算,用4平方的铜线或6平方铝线就没有问题。4-3.
电线的
规格是
怎么
回事?一个电器应
如何
选用电线?答:电线的规格是指导体横截面积的平方毫米数。通常说这个...
150
平方铝芯
电缆
承受多少
千瓦
?
答:
150
平方铝芯
电缆
按照百上二
计算
,那么就是大约需要最大承受电流为300个,电流300个,电流大约也就是承受一百五十
千瓦
,所以,150平方铝芯电缆100米最大可承受,的负载为一百五十千瓦,也就是300安的电流
计算
导线的公式是什么,比如170
千瓦
的功率,有60千瓦是单相用电,110千瓦...
答:
所以,110
kw
×2A/kw=220A (60÷3)×4.5A/kw=90A 220A 90A=310A 如果60kw的单相负载经过平衡分配后同时工作,可以视为380v三相负载 所以,60kw=√3×380×I I=91.16A 220A 91.16A=311.16A
电缆
用铜芯3×
150
2×95以上的 如果长期使用考虑以后有可能增加少量负载,建议选用185以上的 ...
铝芯
电缆150
平方能带多少
千瓦
答:
167
千瓦
。
150
平方铝芯
电缆
的安全载流量为其截面的2倍,即150乘2等于300安培,根据三相市电
计算
,其功率为1.732乘0.38乘300乘0.85等于167千瓦。
有没有人清楚
150千瓦
需要多大
电缆
答:
选择过程如下:1、对于没有特殊要求的三相交流380V电缆,以三芯VV铜芯电缆作为本例备选电缆。2、
计算150kW
负载的额定电流 Ie=150kW/(√3x380Vx0.8)=285A 其中0.8是对负载功率因数的估算。3、根据Ie,选择电缆截面积 经查阅电缆厂给出的VV型三芯
电缆电缆
载流量,参数值如下:表中可见:在空气...
火锅店380的电压,
150
个
千瓦
功率,
怎么算
用多大的
电缆
答:
主
电缆
需要3*35+1*16平方塑料电缆,从地下室穿pvc管敷设到你的店铺,最好将两个电表都用三相,否则可能造成三相不平衡。
150
平方五芯铜
电缆线
,在照明中工作可以承受多少
千瓦
的负荷?
答:
150
平方五芯铜
电缆
经查电缆对照表,电流约355A。如果三相电的功率因数以0.85
计算
,则能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×355×0.85=198
kW
。
150
平方铝芯
电缆
能带多少
千瓦
?
答:
150
mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量=316A,折合三相功率=176.8kW,
电缆
满负荷时5%电压损失距离=306.7m;150mm² PVC塑料绝缘 3芯铝电缆,推荐载流量=225A,折合三相功率=125.9
kW
,电缆满负荷时5%电压损失距离=430.7m;不同类型150mm²
线缆
的推荐安全载流量,及在供电...
我是饭店,总用电
150千瓦
,三项电,需要买多粗的
电缆
够用,谢谢了_百度...
答:
150KW
,饭店主要用电设备应该是电磁炉、照明和空调,功率因数暂估0.7,
计算
电流,150KW÷380V÷1.732÷0.7=322.6A,需要用YJV-0.6/1-3*150+1*95mm2的铜芯
电缆
(载流量350A)