150千瓦怎么计算电缆
150千瓦
380伏电机选什么
电缆
答:
在380v电压下负载
150kw
需185平方的四芯铝
电缆
。先
计算
电流I=P/(1.732UCOSφ)=150/(1.732X0.38X0.85)=268A(用三相市电计算,功率因素COSφ取0.85)。根据口诀,电缆要在100平方以上,故每平方的载流量为2A,电缆的平方数=268/2=134平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5...
...的电器需要多大的电线,和漏电开关?
如何计算电线
大小?怎么选用空气...
答:
(1)380V电源
150千瓦
的电器电流:I=150/1.732*0.38=227.9A 漏电开关选用330A
电线
选70-95平方 (2)380V电源25千瓦的电器电流:I=25/1.732*0.38=38A 漏电开关选用60-100A 电线选10-16平方
150千瓦
用多大
电缆
,多少个流
答:
三相380V
150千瓦
负载的最大电流=
150KW
/(根号3x380Vx0.8)= 285A 查《
电缆
在流量表》见下,VV型铜芯电缆 3x185mm²的载流量是329A>285A 所以在距离100-200米之内,可选择此截面的电缆。
150千瓦
用多大铜
电缆
?
答:
三百八十伏的电源上,一千五百
千瓦
的电动机,电流大大约二百八十安,线路长度一百米内。按四安的电流密度选择
电缆
280/4=70 需要选择不小于七十平方毫米的铜线电缆。
使用功率
150KW
,需要
电线
多大的电流多大
怎么算
?
答:
三相电动机负载,可按每个千瓦2.5A估算,150乘2.5=375A。电线可按铜线每个平方负担6至8安培,铝线每个平方负担4至6安培
计算
。单相电热负载用铜线95平方,铝线120平方。三相电热负载
150千瓦
用铜线35平方,铝线50平方。三相电动机负载可用铜线50平方,铝线70平方即可。4-3.
电线的
规格是
怎么
回事?一个...
150
个
千瓦
应该用多大铜芯
电缆
?
答:
假设是380V电压,0.8的功率因数 电流是
150
000÷380÷1.732÷0.8=285A 用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的
电缆
,若允许5%的压降,280米都可以满足要求
总功率
150KW
的用电设备,需配置多大截面积的三相五线铝芯
电缆
?长度300...
答:
如果你11
千瓦
以上设备比较多,而且以后可能会加设备建议2根3*
150
+1 如果你11千瓦以下设备比较多,而且以后不太可能会加设备建议2根3*95+1
使用功率
150KW
,需要
电线
多大的电流多大
怎么算
。。。
答:
我一般是用估算。15千瓦以下的电机一般额定电流是功率的2倍多一点,15千瓦以上的电机一般额定电流是功率的2倍少一点。那么
150千瓦
的电机快300A的电流。至于
电缆
的电流规格,我一般按口诀“十下五,百上二,25、35四三界”并对应铜电缆(因为要考虑环境温度等原因)。举例,10平方的线能过50安电流(10...
帮忙
算
下
150千瓦
选用多大
电缆
答:
三相异步电机的额定电流与磁极对数关系不大,与功率、电压等有关。额定电流
怎么计算
:I=P/(1.732×U×cosφ×η)(P=电机功率:
KW
,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)如已知电机功率3KW,cosφ0.82,η82.6%。电压:380V 即 I=3000/(1.732×380×0.82×0.826)...
150千瓦
电热蒸汽炉配多大
电缆
答:
我来回答您的问题。根据
150
000=380×1.737×I,I=227A,如果用95平方的铜线,其载流量为95×2.5=237.5A,但环境温度超过25很多,则在载流量上打个九折,如果穿套管,在载流量上打个八折,如果又温度高又穿管,则在载流量上打个七折,这样算起来,237.5×0.7=166A,小于227A,不能满足条件...