150千瓦电热蒸汽炉配多大电缆

如题所述

我来回答您的问题。根据150000=380×1.737×I,I=227A,如果用95平方的铜线,其载流量为95×2.5=237.5A,但环境温度超过25很多,则在载流量上打个九折,如果穿套管,在载流量上打个八折,如果又温度高又穿管,则在载流量上打个七折,这样算起来,237.5×0.7=166A,小于227A,不能满足条件。如果用120平方的铜线,其载流量为120×2.5=310A,打上七折的话,310×0.7=217A,小于227A,不能满足。如果用185平方铜线,其载流量为185×2=370A,打上七折的话,370×0.7=259A,满足条件。所以最好用185平方的铜线。不知道这样回答您是否满意。