55问答网
所有问题
当前搜索:
110kw电机对地电阻多少正常
10KW 37KW 45KW 95KW
110KW
135KW 200KW 250
KW 电机
绝缘
电阻
是
多少
答:
电机对地绝缘电阻的合格标准是按电压等级来确定的,
即按每千伏1兆欧的标准来确定
。比如380V的电机其对地绝缘电阻应大于等于0。38兆欧,高压电机还应测其吸收比。
三相
电机110kw
的
对地电阻
是35.66兆欧姆是否
正常
答:
380伏的
电机
,这个绝缘
电阻
属
正常
范围。
电机
接地
电阻多少
合格?
答:
电机绕组与外壳之间的电阻值的话通常情况下,
最低不应小于0.5兆欧
。如果电机外壳接地电阻的话,通常情况下,尾不大于四欧姆为合格。如果说是与地线探及之间有点远的话,最大电阻不应超过10欧姆。希望我的回答对你有所帮助。
电机对地电阻多少正常
?
答:
电动机绕组间和对地绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。新安装或长期停用的电动机(停用超过三个月)启动前应检查绕组各相间及对地的绝缘电阻,对绕线转子电动机,还应检查集电环对视绝缘电阻。通常对额定电压为380V的电动机,采用500V兆欧表测量,额定电压为1000V以下,常温下绝缘电阻值不应低于...
电动机
接地电阻在
多少电阻
才算不接地
答:
如果是电机的线圈对外壳的绝原电阻应5M≥,各相线圈组之间的绝原电阻2M≥,电机保护接地的接地电阻为4-8欧
。接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的...
电机对地电阻多少正常
?
答:
在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和
对地
的绝缘
电阻
,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V
电动机
,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算
正常
(愈大愈好)。6KV电动...
10kw一下的
电机
,他的 相间绝缘 和
对地
绝缘
阻值是多少
?
答:
此误差对 10kW 以下
电动机
按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。...可用于
电机
相间和相对地间的绝缘
电阻
测量,并且不可小于 0.5 兆欧.2.万用表;...
兆欧表怎么测
电机
,接地
电阻
是
多少
欧为
正常
,绝缘电阻
答:
朋友,使用兆欧表测
电机
,接地
电阻
大于2.5兆欧为
正常
,绝缘电阻大于1.5兆欧正常。但是经常碰到
的电动机
一般都是在10兆欧姆以上的。也就是说接地电阻和绝缘电阻越大越好的。
请问交流
电机对地
的
阻值是多少
?多少范围是合格?我昨天碰到一个电机三...
答:
电机
绕组
对地
的阻值叫做绝缘
电阻
,表示电机的绝缘好坏,绝缘电阻用万用表是不能测量的,要用兆欧表(摇表)测量,测得的阻值只要不低于0.5兆欧就可以使用,
正常
情况下绝缘电阻在几百兆欧的。
电机
的绝缘
电阻多大
是
正常
的?
答:
电动机的绕组之间和对地的绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...