55问答网
所有问题
当前搜索:
110kw电机对地电阻多少正常
急!
电动机的电阻
值
多少
是
正常
的?
答:
1.送电启动,最好空载,
电机
是否有异响,判断电机绕组接法,别△接成Y;2.用万用表测测电源三相电压是否380V;3.
电动机
线圈一般就几十到几百欧左右;4.检查启动的电气回路或启动器等是否确实正确动作,别主回路都没接通!
低压
电机
的
对地电阻
(接地电阻)是怎样测量的
答:
万能表测量绝缘
电阻
结果是不行的,需要用兆欧表(摇表),绝缘电阻是测外壳或接地线与绕阻之间的电阻。一般要求是大于等于1兆欧,最小0.22兆欧以上。接地电阻是测量外壳与接地体之间的电阻,一般要求总接地电阻<1Ω才是合格,单台<4Ω
一般
的电动机电阻
是
多少
?
答:
1
KW的电动机的电阻
约为3-5欧姆。微型电动机的线圈通常是由很细的铜丝绕成,耐电流的能力较差。当电机负载较大或电机卡住时,流过线圈的电流会快速增加,同时电机温度急剧升高,铜丝绕阻极易被烧毁。如果能够在电动机线圈中串接高分子PTC热敏电阻,则会在电机过载时提供及时的保护功能,避免电机被烧毁。...
三相
电机
绕组阻值为
多少
才算
正常
答:
三相
电机
绕组阻值为不大于2%才算
正常
。电机的三相直流
电阻
的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。这个电机都超过20%。不应该判断匝间短路,两相是平衡的,一相大。考虑接头虚焊,或者熔渣。判断电机绕组要用电桥。大机组只有0.几,万用表完全没用,而且阻值受电池电量影响太大。
低压
电机
的绝缘电阻和
对地电阻
(接地电阻)是怎样测量的
答:
万用表测低压
电机
的绝缘电阻和
对地电阻
的基本操作方法:1、首先连接表笔,万用表的选择可以是指针也可以是数显的,红色表笔插入VΩ档,黑色表笔插在COM端,确保万用表
正常
。2、旋转万用表档位,测量电阻就要使用电阻档,如果不确定电阻值多少,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处...
空调压缩机11KV的
电机
绕组
对地
绝缘阻值
多少
为
正常
?
答:
空调压缩机十一千伏的
电机
绕组绝缘
电阻
值一般
对地
的话,应该不小于零点5M欧
三相
电机
接地
电阻
是
多少
啊
答:
你问的是
对地
绝缘
电阻
吧,一般低压
电机
不能低于0.5兆欧。
三相
电机电阻
都是103这
正常
吗
答:
三相异步
电机
的好坏判断方法: 一般情况下需测量: 1)三相绕组的直流
电阻
值,
正常
应相等(大功率电机用1欧档,小功率的用10欧档);各相直流电阻偏差值不大于2% 2)三相绕组间的绝缘电阻,大于1兆欧/千伏为合格(用10K档测); 3)三相绕组与外壳(地)之间的绝缘电阻,...
电机对地电阻
是16.7千欧
正常
吗?
答:
电机对地电阻
16.7kΩ不
正常
,定子线圈受潮导致绝缘电阻下降,烘干后在测绝缘电阻必须达到2MΩ后才能使用。
三相
电机
相间阻值
多少
,
对地
答:
相间电阻的大小与
电机
形式,功率有关。
对地电阻
:要看看用什么方法测量。新电机1000V大约30S不刺穿。500v摇表大约不低于0.5MΩ的绝缘电阻就行了。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜