10kw一下的电机,他的 相间绝缘 和对地绝缘阻值是多少?
问题: 10kw一下的电机,他的 相间绝缘 和对地绝缘 阻值是多少,达到什么程度才算合格
举报该问题
推荐答案 2013-10-27
此误差对 10kW 以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。...可用于电机相间和相对地间的绝缘电阻测量,并且不可小于 0.5 兆欧. 2.万用表;...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/e8444cRcLGGRLIRILF.html
相似回答
10KW
37KW 45KW 95KW 1
10KW
135KW 200KW 250KW
电机绝缘
电阻
是多少
答:
电机对地绝缘电阻的合格标准是按电压等级来确定的,
即按每千伏1兆欧的标准来确定
。比如380V的电机其对地绝缘电阻应大于等于0。38兆欧,高压电机还应测其吸收比。
低压
电动机
定子绕组
对地绝缘
为零但却能正常运行?!
答:
则绝缘电阻最低可以为0.05MΩ
,个人认为如果单就就一般10KW三相电机而言,单相接地电流达到100mA完全可以正常运行,那么电机的对地绝缘则可以最低至5KΩ即0.005MΩ,但是前提只能是单相一点接地,这时摇表读数几乎为零。
三相
电机的相间
电
阻值多少
为合格
答:
阻值的大小与电机型号有关,没有统一的数值。电机功率越小,电机绕组的线径越小,绕组匝数越多,其阻值越大。三相电机
的阻值
一般在零点几欧到几欧,功率越大
的电机,阻值
越小。功率越大,电流越大,导线越粗,所以阻值越小。测量电机的直流电阻的原因 直流电阻是电机绕组的一个重要参数。与电机绕组的...
三相
电机
绕组
阻值为多少
才算正常
答:
电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。这个电机都超过20%
。不应该判断匝间短路,两相是平衡的,一相大。考虑接头虚焊,或者熔渣。判断电机绕组要用电桥。大机组只有0.几,万用表完全没用,而且阻值受电池电量影响太大。交流电机三相绕组的阻抗,阻值仅是其中的...
电机
绕组
阻值
测量
答:
测量电机动定子绕组
的绝缘
电阻,选用测量新电动机使用1000V的兆欧表,测量运行过
的电动机
使用500V的兆欧表。用前检查:1、外观检查:表壳应无好无损;表针应能自由摆动,接线端子应齐全完好,表线应是单根软绝缘铜线,且完好无损,其长度通常不应超过5m。2、开路试验:将一条表线接在兆欧表的E端,...
大家正在搜
电机相间绝缘阻值的标准是多少
三相电机相间绝缘阻值不一样
380v电机相间绝缘多少正常
电机相间绝缘电阻为零
三相变压器相间绝缘是多少
电机绕组相间绝缘电阻
电机相间电阻多少正常
电动机绝缘电阻为多少正常
电机相间绝缘为什么是0
相关问题
电动机相间和对地绝缘电阻值 应是多少?
电动机绕组间和对地绝缘是多少欧
电机相间绝缘电阻和接地电阻多少才正常
电动机的相间绝缘电阻多少为正常
电机对地绝缘不小于多少欧姆是好的?相间是多少欧姆是好的?
低压电缆相间和对地的绝缘电阻标准应该是多少
电机维修后电机的绝缘和相间阻值应该达到多少
15kw三相电机相间绝缘电阻应该在多少范围 对地绝缘电阻该在...