55问答网
所有问题
当前搜索:
110kw电机对地电阻多少正常
110KW电机
用
多少
平方的铝线
答:
110KW电机
用150mm²的铝电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率110kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=110/1.732/0.38/0.8=58.3A。电流58.3A,查电缆手册YJV知,需要用150mm²的铝电缆。
220
千瓦
三相异歩
电动机对地电阻
最少
多少
答:
根据规范规定,
电动机对地电阻
最低不能小于2兆欧,否则需要处理电机的绝缘。
110KW电机
用
多少
平方的铝线
答:
110KW电机
值的要求 1.运行中的低压线路:要求
对地
绝缘电阻不低于每伏1千欧。即三相四线制线路,相间绝缘电阻不低于0.38兆欧,对地绝缘电阻不低于0.22兆欧。新装和大修后的低压线路,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。在潮湿环境中对绝缘电阻的要求可降低到每伏500欧。36伏的安全电压线路对地的...
220V卷闸门
电机对地
11MΩ
正常
吗?
答:
卷闸门电机用交流220Ⅴ电压,为安全期间,
电机对地电阻
应为无穷大即对地绝缘,这样对站在地上操作的人员就安全,你的电机对地电阻11兆欧基本上属于绝缘状态是
正常
的。
380V
电机
接地
电阻
不应该小于
多少
M欧?
答:
380V
电机
接地
电阻
不应该小于0.5MΩ(0.5兆欧)。电机运行规程规定,380V电机用500V摇表测量绝缘,
对地
大于0.5兆欧为合格。新电缆要求比较高 ,线芯对外皮的绝缘电阻一般是:3KV应不小于50M欧 ;6KV及以上的应不小于100M欧 。对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响,所以不同...
1250
kw
直流
电机对地阻值是多少
?
答:
测量
电机
绝缘电阻时一般都测
对地电阻
,这个数值应当不小于5兆欧。
电机
烧坏后其
对地
绝缘
电阻
为
多少
欧姆?
答:
空气湿度较大的场所,短时间内使用时,有经验的人在绝缘
电阻
为0.3兆欧时也敢试用,到本人建议最好不用。 如果
电动机
烧坏绝缘后,其
对地
绝缘电阻用兆欧表(摇表)测量一般就为0了,若用万用表的10K档测量,可能还有几百欧到几千欧、甚至几十千欧的阻值。
12兆瓦发
电机对地
绝缘
电阻多少
答:
不低于0.5兆欧。在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和
对地
的绝缘
电阻
,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。
三相
电机电阻
?
答:
两两测量一次,三组数据指针均为无穷大即为绝缘良好。搜狗问问 7、如果不拆连接片也可以测量,这是星形和角形接线的区别,星形时可以测UVW三个点和中性点之间的电阻,三组阻值相近即为良好,角形时UVW三个点两两测量,阻值相近即为良好。用万用表测量电阻值更精确,同时测一下