答:
35kV.10kV单相接地的现象如下:1.
警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌
。2.
检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高
;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。4. 电压互感器开口三角形电压...
35kV.
10kV单相接地
有哪些
现象
答:
10kV系统中性点不接地,发生单相接地故障时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压
,即系统线电压并没有发生变化,故变压器中压侧和高压侧电压不会发生变化。ps:中性点不接地系统发生单相接地故障时,故障点只有很小的零序电流(即非故障相对地电容电流之和),而不会有很大的短路电流,也不会破坏...
10kv
电网为什么
单相接地
答:
10kV
配电线路发生
单相接地
故障后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,产生几倍于正常电压的过电压,过电压将进一步使线路上的绝缘子...
如何
处理
好
10kv
配电线路
单相接地
的故障
答:
10kv线路单相接地属于常见故障。
一种是间隙性接地,下大雨风刮树枝碰线,风雨停后自然消失。另一种就是永久性接地,例如断线落地,瓷瓶炸裂
,等。永久性接地也分为金属性接地和过渡电阻接地。10kv单相接地的
危害是中性点位移造成非故障相过电压
。
10kv发生单相接地可以继续运行一定的时间
(一般规定2小时),...
10kV
线路
单相接地
故障有何特征?
答:
10kV线路发生单相接地故障时的特征如下:-
金属性接地故障:在这种情况下,故障相的电压接近于零,而电流几乎不存在
。- 非金属性接地故障:故障相的电压会下降,其下降幅度取决于接地电阻的大小。接地电阻越大,电压下降越少。电流的情况较为复杂,虽然故障电流分量基本为零,但可能会出现负载电容电流,这...
10kV
线路发生金属
接地
,会有什么
现象及
如何
处理
答:
如果是
单相接地
,接地相电压为0V,其它两相电压升高到线电压.母线PT开口三角电压升高到100V,中控室会发出单相接地信号。可采用分段查找的办法找到故障点并切除。如果是两项或三相金属接地,就是短路了,线路保护装置会立即动作于跳闸。
问一个
10KV
配电线路
单相接地
的问题
答:
2.金属性接地的情况下,出现接地次数为14次,占整个线路接地故障次数的43%,并且大多数情况下位于馈电线路上,故障
现象
是故障的相电压接近于零或为零,非故障的相电压增大到线电压或是接近线电压。3.配电线路中由于用户使用不当造成的
单相接地
次数为8次,占整个线路接地故障次数的22%,主要原因是用户...
10kV
线路
单相接地
故障有何特征?
答:
因为我国的
10kV
线路基本为不接地系统或小电流接地系统,所以发生
单相接地
故障时:1. 如果发生金属性接地故障,故障相的电压几乎零,电流基本为零。2. 如果发生非金属性接地故障,故障相电压下降,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是...
10KV单相接地
怎么
处理
?
答:
在小电流接地网运行中,当发生
单相接地
故障时,当切断电平监测报出接地信号时,值班运行人员应冷静
处理
。根据信号、电压表指示、天气情况、运行方式等综合分析,区分地面信号虚实。并及时向上级调度和领导汇报,做好
现象
记录。BY2571 接地电阻测试仪 在判断处理中,应根据接地故障的特点,判断故障性质和相相...
10kv
线路
接地
故障判断_0.4kV线路接地故障及防范措施
答:
2.10.4kV线路不论是瞬间接地,
单相接地
、两相接地还是三相接地故障,都造成电流泄露入地,损耗电能。2.20.4kV线路单相接地故障将形成三相四线制供电系统中性点位移,接地相线变为中性线,中性线变为相线,造成0.22kV单相供电线路电压成为0.4kV电压,可能烧坏使用中的电视机、冰箱、电磁炉、微波炉、...