55问答网
所有问题
当前搜索:
1000变压器高压侧用多大电缆
10KV电压,配
1000
KvA的
变压器
、需
多少平方的电缆线
?
答:
距离近的话,使用25mm²铜
电缆
就可以,因为额定电流在60A左右
1000
千伏安的
变压器
的一二次配
多少平方
的线
答:
1000
VA的
变压器
初级电流是100A,你可用35平方的
高压电缆
,次级额定电流是1440A,你可用185的电缆4根并联使用。如果距离很短,条件适合,你可用100x8的铜排。
1000变压器多大高压
线
答:
10KV100KVA的
变压器
一
高压侧
电流表在6A左右,因此从载流量角度用2平方的铜线即可,但是还需要校验热稳定,即在发生短路的情况下,导线不能被烧灿。再结合导线的标准规格,选择35平方的铝导线。单价每年都会变动,具体可以找三家供应商对比,取中。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的...
多大的
变压器用多大
的
高压电缆
是怎么算的
答:
72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆。4台1250kva
变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV为
高压电缆
;110~220KV为特高压电缆;特高压...
10KV
高压电缆1000
米长,到500KVA
变压器
,
选用多大
平方的高压电缆?
答:
10kv侧额定电流28.87A。不预留裕度不扩容,不考虑机械强度采用直埋选yjv22-3*25mm2电力
电缆
可满足要求。满载时末端电压损失约42v。
变压器高压电缆
应该
用多大
的
答:
选择导线:1.机械强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.有功损耗,5.满足发热等宗合考虑。如果选择
电缆
,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17...
4000KVA
变压器高压
端要
多大电缆
?有多大电流?
答:
进线为35KV:I=4000/(1.732*35)*0.8=52.7A建议选交联聚乙烯绝缘
电缆电缆
YJV或YJV22架空线不得低于35mm2选35mm2或50mm2。先计算
变压器
的
高压侧
电流,计算方法是:变压器容量/(电压等级*根号3,就是以1.732)。例如有一台
1000
KVA的电力变压器,是10KV变0.4KV的。那高压电流就是1000除以17.32等于...
10kv/0.4 kv
变压器用多大
平方的铜芯
电缆
答:
先计算
变压器
的
高压侧
电流,计算方法是:变压器容量/(电压等级*根号3,就是以1.732)。例如有一台
1000
KVA的电力变压器,是10KV变0.4KV的。那高压电流就是1000除以17.32等于57.73A。那
高压电缆用多大
的呢?按电工手册上面查,每平方毫米保守算可以过3A电流。57.73安就选用YJV 3*35就足够了。
...
变压器
200千伏安,地下埋管敷设,需要
多少平方电缆
答:
200kVA的10KV的
变压器
原边电流大约:200/(1.732×10)=12A 可以选用:YJLV 8.7/10kV 3×25 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
,地下埋管敷设,参考载流量90A,距离1公里对于10KV的电缆线路不算长,不用考虑线损。但这里需要指出,对于10kV铝芯三芯电力电缆最小截面是25平方毫米,为了保证...
10000KVA
变压器
,供电电压10KV,需要
高压多少平方
的铜芯
电缆
?如何计算
答:
您接上就行了。而高压 开关的设备线夹规格都很大,一般也在4000A左右。至于实际
变压器
的运行电流,是线路总工计算的。无论城网和农网都一样。您的10000KVA变压器,P=1.732*10000*I*cos&,初级额定电流大约是642A 一般
高压电缆
需选用300平方毫米的电缆,距离如果较远的话还要增加一个规格。