答:
16平方毫米或以上的电缆
。根据查询喜马拉雅信息显示,1000kVA变压器高压侧额定电流为57.7A,若选用铝芯电缆,单从通流量来考虑,其最小截面可选择为16平方毫米;但考虑其机械强度和可靠性,高压电缆最好选用50平方毫米以上的。
1000
KVA
变压器高压侧
选YJV
电缆
,怎么选?用一根三芯的怎么选?要是用三根...
答:
1>按引入电源电压选择电缆耐压.如10KV.2>按变压器的一次额定电流选择电缆截面(载流量)
如1千KVA10KV变压器约 70A左右.可选50-70平方电缆.
(考虑散热.电缆选大些)3>按敷设方式选择铠装.一般用三芯YJV22-70.便于进开关柜 4>一般不用单芯绝缘线穿墙套管进户.5>距离远.架设环境和经济角度考虑.选用单芯...
请问
1000
kvA的
变压器高压侧电缆
选择70mm2的够吗?
答:
1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用了
。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。按照这个电流,放大一倍去选电缆就可以。 选择能够过载100A 的电缆即可。YJV22-10KV-3*50高压电缆可以满足要求。
高压电缆线
怎么选型
答:
10KV电源选用一台10 KV /0.4KV,1000KVA的变压器
变压器一次侧高压电缆长为2000-3000米
;一次侧高压电缆选型计算如下: 根据GB50217附录E短路热稳定条件计算公式I=U/1.732X∑ 1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的,1000KVA变压器一次侧...
变压器高压侧电缆
截面积怎么确定?
答:
(假设电压是10KV)1000KVA变压器高压侧电缆的截面积选择25平方毫米铝导线
。选择原则是选择钢芯铝绞线,可以节约输电成本。基本不选择铜芯导线。根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)按载流量3.5A/MM²计算,截面积=200÷3.5=57.143(平方毫米)P=UI,I=P÷U=1000000÷...
比如说
1000
KVA的
变压器
是怎么选择
高压侧电缆
的,需要公式和计算方法,谢 ...
答:
比如,
变压器
容量是S=
1000
kVA,
高压侧
电压是U=10kV,那么,对于三相供电电路,高压侧的电流就是:I = S/v3/U = 57.7A。如果采用铜芯
电缆
,一般经济载流密度可以选择 2A/mm2,所以,你应该选择的电缆截面积就是:57.7/2≈28.9mm2。你可以按照电缆的标准优选截面,选择35mm2截面的电缆。
1000
KVA
变压器
,供电电压10KV,供电距离240米,需要
多粗的电缆
,选...
答:
推测是变压器高压侧,那楼上的回答就有些坑人了...1000KVA/10KV变压器高压侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA,那电缆至少要
70mm2
,变压器不需要中性线,如果不是直埋敷设(电缆沟桥架),那就选YJV(22,32)-6/10(8.7/15) 3*70mm2即...
1000
的
变压器
需要
多大
的
电缆
?
答:
普通10/0.4的
变压器1000
KVA,输入额定电流57.7A,这个电流10平方铜芯线够了,但是,按照10伏高压供电规范,
变压器高压
输入线最小截面不得小于16平方。因此,请选择16平方,或者以上规格
的电线
。太大没有必要。
某住宅小区有一台
1000
KVA的
变压器
请问
高压侧电缆
应用
多大
截面的啊...
答:
最小30mm²
两台
1000
KVA
变压器
10KV电压,需要
多大电缆
?1000千伏安的变压器需用
高压
...
答:
1000
KvA的额定电流10kV侧约58A两台约116A。选铜芯以1.5A/㎜²估算需要70㎜²的
电缆
,一台1000kVA的用35㎜²,但按满足机械强度≧70㎜²,所以还应该选70㎜²的电缆。