高压10千伏,接线距离1000米,一台变压器200千伏安,地下埋管敷设,需要多少平方电缆

铝芯线,用什么型号

200kVA的10KV的变压器原边电流大约:200/(1.732×10)=12A
可以选用:YJLV 8.7/10kV 3×25 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,
地下埋管敷设,参考载流量90A,距离1公里对于10KV的电缆线路不算长,不用考虑线损。但这里需要指出,对于10kV铝芯三芯电力电缆最小截面是25平方毫米,为了保证机械强度和腐蚀性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-31
最小用35平方电缆,这是规范要求,进线最小是35平方,你这个铜、铝电缆35平方均可以的。
第2个回答  2013-12-31
200kva变压器额定电流11.6A,选择地埋应首先要满足发热其次要有中长期规划因此选yjv22一70平方电缆可满足递增要求