200kva变压器配多大高压熔丝
200KvA的变压器
要
配多大
的
熔丝
?
答:
200KvA的变压器要配20A的熔丝
。200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
有两台
变压器
一个
200KVA
一个160KVA 怎么计算一次测和二次额定电流及...
答:
变压器
200KVA
,一次侧额定电流:I=200/(1.732*10)=11.55A,
熔丝
选用15A。二次侧额定电流:I=200/(1.732*0.4)=288.68A,熔丝选用300A 变压器 160KVA,一次侧额定电流:I=160/(1.732*10)=9.24A,熔丝选用10A。二次侧额定电流:I=160/(1.732*0.4)=230.95A,熔丝选用250A ...
200kva的变压器
跌落开关要
配多大
的
熔丝
答:
额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的
高压熔丝
。
200KVA变压器
支线跌落用什么型号规格
熔丝
?
答:
变压器熔丝的选择是:高压容量电压相比求,低压容量x9除以5,。
就是:200000/10000=20A,可选20A的熔丝
。低压200x1.44 =288A 288x9/5=518A 低压熔丝518A.低压额定电流288A,可直接按2.5倍选取。
200KV
单相
变压器
的
熔断丝
如何选择
答:
熔管的电流一起算一下,电压是10KV,
200KVA高压
最大电流:
变压器
容量/1.732/10 。常用
熔丝
规格: 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A等。如果在变压器合闸时熔断器烧断频率较高的话,就是熔断器选择不合理,应当选择更合适的熔断器。由于熔断器在上千安培时,几种额定电流的...
200
的
变压器
要
多大
熔断器
答:
变压器
熔断器选择可以参考下表:熔断器:是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为...
200
千瓦的
变压器用多粗的
灵竿
保险丝
答:
一次电流为20A,选用25A左右的保险铜丝
...50,100,125,
200
,250,315,400,500,630
KVA的变压器
各需要多少A的
高压
...
答:
根据电力设计一次部分 35KV及以下
变压器高压
熔断器的可这样选择,Inr=kIbm 就是变压器最大工作电流剩个系数K K的取值 不考虑电动机自启动选1.1-1.3 考虑自启动按1.5-2取 我把熔管的电流一起给你列下,设电压6KV,只说几个 100
KVA
对应20/20 125 20/20
200
75/30 250 75/40 分子为...
无保护的
变压器
,需要在其进线端加一个保险管,问一下保险管的熔断电流怎...
答:
关于
变压器熔丝
的选择,国家有明确规定:容量在100KVA及以下的,按变压器额定电流的2~3倍选择;容量在100KVA以上的,按变压器额定电流的1.5~2倍选择;常用熔丝规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A等。比如
200KVA的变压器
,10KV侧额定电流是12A,按1.5倍,选择18A。按...
变压器熔丝
的电流如何选择的
答:
I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。一次
熔丝
的额定电流按变压器额定电流的倍数选定,10—100
kV.A变压器