答:
若是10KV供电,
1000KVA变压器高压
侧额定电流为:Ie=1000/17.32=57.7A;若10KV高压选用铝芯电缆,单从通流量来考虑,则其最小截面可选择为16平方毫米;但考虑其机械强度和可靠性,高压电缆最好选用50平方毫米以上的。
两台
1000KVA变压器
10KV电压,需要多大电缆?
答:
高压电缆是不允许满负荷工作时发热的。
1000KVA
/10KV
变压器高压
侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA,那电缆至少要70mm2,变压器不需要中性线,如果不是直埋敷设(电缆沟桥架),那就选YJV(22,32)-6/10(8.7/15) 3*70mm2即可,括号内为...
我是10kv的。现在要安装一台
1000kva的变压器
。距离是1300米。请问需要多...
答:
按照电流来算3*35的就够了,但是你距离较远,可以选择3*50的电力电缆,就满足了。
1000变压器
需要架
高压
明线多少平方?
答:
描述不祥?如果额定电压10kv容量
1000kva的变压器
负荷,额定电流57.7A,采用架空传输方式,选择截面应首先考虑满足机械强度,宜选LGJ-70mm2导线。
400
kvA的变压器
需要多大的
保险丝
答:
10/0.4的 ,一次使用40A
高压熔丝
,二次使用1000A低压保险片。
1250
kva变压器
进线电压10KV
高压
侧保险应选多大
答:
1250
KVA的变压器
10KV侧的额定电流是72.17A 选择
高压熔丝
我们一般按照1.5倍到2倍的额定选取,主要用于短路保护,过流和其他保护可以用微机保护,所以72.17*1.5=108A 选择高压熔丝的时候可以选择110A-150A的就可以满足要求。
10KV
高压
电缆
1000
米长,到500
KVA变压器
,选用多大平方的高压电缆?
答:
1000kva变压器
,
高压
侧额定电流:57.7a 选用铝芯高压电缆面积不得小于:50平方毫米
1000KVA变压器
的铜损和铁损怎么计算
答:
变压器
的空载损耗和负载损耗分别指的是铁损和铜损,由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,所以损耗公式为:η=输出功率/输入功率。变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁芯流动,因为铁芯本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁芯的断面上形成闭合...
1000kva变压器
用多大电缆
答:
16平方毫米或以上的电缆。根据查询喜马拉雅信息显示,
1000kVA变压器高压
侧额定电流为57.7A,若选用铝芯电缆,单从通流量来考虑,其最小截面可选择为16平方毫米;但考虑其机械强度和可靠性,高压电缆最好选用50平方毫米以上的。
1000KVA
干式
变压器
的绝缘电阻
答:
1、
1000KVA
干式
变压器
的绝缘电阻F等级的绝缘 大约是是2500欧姆,和摇表的额定值有关。2、干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在...