55问答网
所有问题
1000kva的变压器高压跌落式熔断器选多大的熔断丝?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-11-25
用高压绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将三相都拉开,换上同规格熔丝,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可
相似回答
6.3kV等级
的变压器
问
高压
侧
跌落式熔断器
怎么选型?
答:
2000KVA选120A 1250KVA选75A
1000KVA选60A
高压
侧如何
选择熔断器
答:
该变压器高压侧熔断器熔丝选15A是正确的
,选100-200安熔丝是错误的!
采用跌开
式熔断器
保护配电
变压器
,熔丝容量如何选择?
答:
熔丝的选择是按
变压器
容量来定的,计算变压器单相额定电流,熔丝应小于最大电流,因为
跌落
保险的熔丝是慢速保护,靠电流通过熔丝产生的热量
熔断
而断开电源,熔丝大于额定电流,时间长了对变压器产生不利影响。熔丝熔断的原因主要是过负荷,此外熔丝选择过小,装时接触不良也会造成熔断。检查就从上述原因去判别...
跌落式熔断器
(熔丝)要怎么选择?
答:
熔断器
具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流(一般熔体的额定电流可选为熔断器具的0.3-0.1倍),而熔断体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5 -2倍。此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定
的熔断器
进行校核。保证被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量,...
高压
熔丝如何选择
答:
时间为0秒;即一次侧电流达到600安时0秒跳闸。变电站过流Ⅱ段保护定值为8安,时间为0.5秒:即一次侧电流达到160安时,0.5秒跳闸。上述例子说明,熔丝的额定电流增大后,
跌落式熔断器
不能及时熔断,越级到10千伏主干线六氟化硫断路器跳闸或者直接使变电站10千伏出线断路器跳闸,造成大面积停电。
大家正在搜
变压器跌落式熔断器熔丝选择
高压跌落熔断器是变压器高压侧
400kva变压器低压侧熔断器
高压跌落熔断器断电顺序
跌落式熔断器熔丝计算
变压器高压熔丝断一条
高压跌落式熔断器图解
高压跌落式熔断器型号含义
跌落式熔断器熔丝配置