答:
(假设高压端是10KV电压)4000KVA
变压器
高压端要100平方毫米
电缆
,约400A的电流。4000KVA,电压是10KV,电流是4000÷10=400A 按导线载流量4A/MM²计算 400÷4=100(平方毫米)
变压器
高压
电缆
应该
用多大
的
答:
选择导线:1.机械强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.有功损耗,5.满足发热等宗合考虑。如果选择
电缆
,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17...
1250 kva的
变压器
选择
多大
的
电缆
答:
对于1250kVA的
变压器
,选择合适的
电缆
需要考虑多个因素,包括变压器的输入和输出电压、电流、功率因数,以及电缆的长度和工作环境温度等。在一般情况下,对于1250kVA的变压器,如果高压侧的电压为10kV,低压侧的电压为400V,且电缆的长度较短(例如在100米以内),可以选择截面积为300平方毫米的铜芯电缆或截...
1250 kva
变压器
所需
电缆多大
?
答:
计算方法如下:如果选择
电缆
,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A。72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4...
400KVA
变压器
高低压分别
用多大
的
电缆
合适 怎么算?
答:
计算方法:根据
变压器
容量计算公式,计算变压器一次侧和二次侧电流,根据电压和电流、
电缆
载流量来选择电缆型号和规格。如果400KVA变压器一次侧(高压)电压是10KV,二次侧(低压)电压是400V,那么一次侧电流23.09A,二次侧电流577.37A。一次侧可以采用4平方毫米铜芯电缆,二次侧可以采用2根120平方毫米铜芯...
1500的
变压器用多大
的出线
电缆
答:
看长度,距离短,进线可用70-120的
电缆
,出线
用
1500-2000平方的母线或1200-1800平方电缆
1250kva的
变压器用多大电缆
答:
一台1250的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力
电缆
。4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低...
请问800KW380V从
变压器
到配电柜应该
配多大
的
电缆
?
答:
最好
用
800KVA
变压器
,因为设备都是间歇式工作制的,同时运行系数低。当然要是考虑再增容的情况,可以选
1000
KVA变压器,但现在用电量不大,你要多交容量费,同时无功损失比较大,这部分钱也是很高的。
电缆
最好用300平方。
变压器
总容量16000KVA应该选用
多大电缆
答:
732UCOS∮ 假设功率因数为1,那么视在的容量就是功率。若电压按110KV和10KV两种情况考虑计算,I1=16000/1.732*110=83A I2=16000/1.732*10=924A 也就是说不同的电压等级电流是不一样大的。若是83A的电流
用
同等级35平方的
电缆
即可。但对于924A 的却需要3根185平方的同电压等级的电缆。
100kva
变压器
选择
多大
的铝芯
电缆
作低压引出线?写出规格(已知:低压电流...
答:
三相电流:Ijs=S/U/√3=100000/400/1.732≈144A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:144×(1+20%)≈173.2A;选用150mm²铝芯塑料绝缘
电缆
比较合适,它的安全截流量是190A,如:VLV-3×150+2×70。选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1...