接地系统的原理图
答:
1、把建筑物接闪器以及电力电子系统感应到或者直接接受到得雷电过电压通过与接地系统(接地网接地极)等相连的
引下线
释放到大地中的过程。因为大地的电阻和引下线的电阻非常的小,而建筑物自身的电阻很大,所以雷电过电压会从引下线导入大地中。2、《建筑物电子信息系统
防雷
技术规范》GB50343-20045.4....
怎么看懂
防雷引下线图
,如下图所示,麻烦理解一下。
答:
连接承台桩头甩筋,用建筑物柱筋取两根与承台桩筋焊接在承台上部甩出一段钢筋备用,建筑物地梁主筋做闭合焊接并与
避雷引
下柱筋焊接在+0.5米处室外甩一点用扁钢与避雷引下柱筋焊接作为检测点。顶部用镀锌圆钢 按平面图标注焊接避雷网。
建筑物顶部的
避雷
针(带)与顶部外露的其他金属体未连成一个整体的电气...
答:
图5-22 平屋顶建筑物
防雷
装置
做法示意图
1—
避雷线
(φ8圆钢)2—现浇混凝土支座 3—支持卡子 4—接地
引下线
5—断线卡 6—保护罩 如图5-23,当平屋顶上有灯柱或旗杆时,应使其与整个避雷网(带)连接起来。装有避雷针的金属筒体(如烟囱),当筒体壁厚大于4mm时,可作为避雷针的引下线...
接地符号图都有哪些,有什么含义?
答:
LGND-
防雷
保护地。1、一般接地符号是一竖三横,竖与第一横相接。2、无噪声接地符号是一般接地加一半圆口朝下。3、保护接地符号是一般接地的基础上加一圈包住下三横。电气接地箭头符号图例,在防雷接地平面图中,表达
引下线
用箭头图例的意思见下图:...
建筑水电图纸的
防雷图
,如图的接地线图标是什么意思。请告诉一下
答:
一、这个是表示接地母线,图中这里没有结构地梁作为自然接地体,只有采用-50×5热镀锌扁钢做人工接地体。二、这个符号表示由上引来,这里表示
防雷
接地的
引下线
,是利用建筑柱筋作引下线。三、这个符号表示接地,有时在防雷接地系统表示有测试点,具体看一下你施工图上的图例说明。四、圈内字母表示接地...
什么是
防雷引下线
的跨接
答:
避雷引下线
是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。对于有爆炸危险的场合,所有相邻金属设备设施之间、相邻法兰盘之间,在非腐蚀性环境中,如果螺栓小于4个,且电阻大于10的六次方Ω...
关于
避雷
,接地, 需要埋多深?
答:
接地一般要打入地1.5-2米。埋设地线有一定技术要求,首先要看电压高,其次还要看频率高低和功率大小,要根据这方面综合情况再设计地线深度和面积大小。同时,地表类型也要考虑进去。如果家庭用的地线那就简单多了。随便挖一个50厘米的坑,在坑里用40-70的角铁,长1.5-2米左右,打入坑底,再用铜线...
探析建筑
防雷
接地是怎么做的?预埋施工时需要注意哪些问题?
答:
基础接地工程完工后,在各接地极引出线处作接地电阻测试,要求接地电阻R<1欧姆,未能达到要求时,须增加人工接地极,直到符合要求为止。3、
避雷引下线
暗敷设
做法
利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,
防雷引下线
位置最好对称.引下线间距:一级防雷...
防雷引下线
,测试卡
做法
详图。
答:
1 明敷
引下线
与断接卡。沿外墙用25*4cm 镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.6-1.8 米做断接卡,每处引下线打人工接地 极,保护钢管密封处理。墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。2 暗敷引下线与断接卡。墙角有柱子,有ф10mm 以上柱内钢筋4 根,无柱内钢筋时用2...
工地活动板房的
防雷
接地大样图
答:
1、首先看说明,然后看图中的标注了的线安装的位置,再看各个柱子或剪力墙位置是否有
引下线
。2、交流电源
防雷
模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子、电力、网络、能源、铁路、公路等系统的电源保护;建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;· 用于低压( 220/380VAC)工业...