答:
很简单,你说的
防雷引下线
是建筑物或者构筑物顶端(外露)的
避雷线
要有两根跟结构物内的钢筋网连接(焊接),而不是跟承台或者基础部位的钢筋连接。因为结构物内的钢筋,不管是基础桩柱,还是承台,都是钢筋网想链接的。如果你说的承台跟上面的墩柱或者结构物没有钢筋链接,那么你在绑扎承台钢筋网的...
三类
防雷
建筑物人工
引下线
的间距是多少
答:
不应超过25米。《建筑物
防雷
设计规范》GB50057-2010 第3.4.7条
引下线
不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。但引下线的平均间距不应大于25m。
防雷
接地引上线和
引下线
区别
答:
防雷引下线
:一般是指位于高处的防雷接闪装置或建筑物上的其他金属物体到防雷接地体之间的连接线。与接地体之间的距离相对较长。接地引下线:一般是指在接地体上焊接出来的一段很短的部分,用于和防雷引下线相连接的一段。通常可以这样理解:断接卡以上的部分叫做防雷引下线,断接卡以下的部分叫做接地...
...米高12米的房屋应如何
防雷
?接地极需要几根?
引下线
需要几根?用多大规...
答:
如果是普通建筑物非易燃易爆场所的话,属于三类
防雷
建筑物。要做
避雷
带;
引下线
两根就够了,对角各一根吧。用不小于直径8mm的镀锌圆钢就行,10mm最常见,极少见到用钢管来做引下线的。接地极正规
做法
是围绕建筑物敷设一圈,约5米敷设一根,周长40米,就是8根了。参考资料:QQ 38284018 ...
玻璃幕墙
避雷
接地装置安装怎么做?
答:
横向焊接在主体
避雷引
压线上面就可以了 竖向不需要了 除非有特殊要求
建筑
防雷引下线
答:
你好
防雷引下线
不允许使用同侧钢筋 你就用柱内两根对角主筋绑扎至顶层(我们这边现在不允许焊接)然后按设计说明用多大的圆钢弯个U型弯一连 伸出屋面就行 将来以后好与避雷带连接 望采纳!
建筑
防雷
基础接地
做法
答:
2. 若使用扁钢,则扁钢与扁钢的搭接长度应不小于其宽度的2倍,并且至少三面应施焊。3. 在构建接地装置时,应利用建筑物基础圈梁内的对角主钢筋焊接成环网(对于直径小于12mm的主筋,需要使用4根主筋)。
引下线
与环网应焊接为一体。4. 接地体(线)的连接应采用焊接方式,焊接处应保证焊缝饱满且有...
建筑物
防雷
装置
引下线
规定?
答:
建筑物
防雷
装置
引下线
的一般规定:1、引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm.扁钢截面不应小于48`mm^2`,其厚度不应小于4mm.当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100`mm^2`,厚度不应小于4mm.2、引下线应沿建筑物外墙明敷,并经...
防雷引下线
下端与谁连接?
答:
连接接地体啊,外部
防雷
如果不能泄放雷电流入地,那就等于没做
建筑中
避雷引下线
和接地线怎么区分
答:
从概念上分:
防雷引下线
是建筑物天面接闪器(避雷针)与接地装置的连接纽带;而接地线是将需作等电位接地的金属物与接地装置连接的连接纽带。同样是连接,但防雷引下线的规格是明显要比接地线要高的。根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年修订版)的要求,单根引下线的规格(例如使用钢材)是...